Salut,
Décidément tu aimes utiliser des produits qui ne conviennent pas
Les vannes de plomberie DN25 tu oublies direct, ça va fuire plein pot par le presse-étoupe, et tu peux aller très haut en pression avec certains fluides ( R410A par exemple ), on est en froid pas en hydraulique là
Le plus de raccord brasé si possible, ou dudgeon si pas possible ( vanne, etc ... ).
Effectivement c'est pas compliqué à construire. par contre les stations de récupération travaillent à sec pour ne pas polluer les fluides récupérés. Ce sont des pistons aluminium ou composite avec une segmentation téflon, et des soupapes en matériaux composite aussi. La plupart des stations accepte de bosser en liquide car elles ont des soupapes avec ressort de sur-compression, mais il vaut mieux ne pas trop les flooder.
Effectivement, la position liquide étrangle en fait la vanne d'entrée de manière à créer une détente et envoyer un mélange liquide/gaz au compresseur.
Le condenseur est important oui.
Message édité par Sk_rmouche le lundi 24 août 2015 à 12:21:18