Salut,
Bon en tout cas cela marche beaucoup mieux qu'avant. Tout s'est transformé en glaçon !
l'indicateur -42°C à sa sonde fixée sur la derniére loop du serpentin, la plus éloignée du détendeur donc.
J'ai constaté que la CPEV dévissé à fond donnait de bonne températures, mais j'avoue que je maitrise pas trop son fonctionnement, je l'ai réglé dévissé "au milieu" en essayant d'avoir les meilleurs températures.
Ce qui est étonnant c'est que en HP j'etais à 7.5 bars (c'est faible), et en pression statique c'est 7 bar, une fois tout éteint (comparé à
ce montage quasi identique où il dit qu'il est a 11 b en static). J'ai l'impression qu'il ne faut pas ajouter plus de gaz. Vers la fin le systeme c'est emballé, la HP est monté rapidement de 7.5 à 10 bars et la température du condenseur (raccord entrée) était de 55°C. J'avais touché à la CPEV il a pas aimé, j'ai tout éteins pour refaire une série de test un peu plus tard et faire des mesures. En terme de sous refroidissement j'ai l'impression que mes sondes déconnent, faut que je les changent mais pour la surchauffe j'avais un delta de 25°C. J'ai atteint au bout de 20/30 min la température casing du compresseur qui est de 100°C.
Au niveau de la CPEV, je comprends qu'il y a deux concepts : température d'evap et puissance absorbable. Par rapport à un capillaire, plus on le rallonge et plus les frottements sur le liquide sont important donc sa pression baisse et la détente est plus large dans l' évaporateur : on obtient la plus basse temperature, mais la puissance thermique absorbable est faible.
QUOTE :
Ce type de CPEV quand tu visses tu augmentes l'ouverture, donc le débit.
Donc le cas précédent correspond à la CPEV complétement dévissé.
Le cas contraire, capillaire court = grande puissance absorbable mais température d'évap moins importante = CPEV vissé. Est ce que c'est bon ?
Message édité par xldrh le mercredi 01 avril 2015 à 11:38:24