ah oui exact, 0.031*2.54=0.078 cm soit 0.8 mm.
j'avais défini 55°C pour la température de condensation, valeur par défaut, je ne savais pas que c'était plutôt de l'ordre de 30°C en réalité.
Effectivement en considérant une T condensation de 30°C, et evapo à -40, cela donne 1.5 m de capi.
Bon en conservant mes 3 m de capillaire avec -40°C et condensation a 30 °C, cela fait 3 m, mais cela correspond a 110W de puissance ce qui me va encore. En gros je vois que si je raccourci de moitié mon capillaire j'aurai la même température d'évaporation et plus de puissance thermique.
Interessant. Je vais continuer des test à 3m pour voir si je peux faire mieux en faisant circuler de l'eau, puis je raccourcirai le capillaire
Pour mon application ma charge à évacuer est de 50W. Pour éviter d'avoir à mettre 8m de capillaire, et rester a 1,5 m par exemple (pour 170W a evacuer), faut til que je rajoute une dummy load de par exemple 120 W ? En somme si je conçoi un systeme prevu pour evacuer 170W alors qu'il n'y en a que 50 à évacuer, ça va pas bien marcher ?
Message édité par xldrh le samedi 03 janvier 2015 à 14:07:42