La Sk_scade est terminée, j'ai câblé le dernier étage, + les boucles de sécurité.
En fonction de mes autres travaux à rendre pour le centre de formation, je verrai si je charge avant la fin de l'année, ou si ça attendre la retour de l'alternance Hte-Savoie.
Toutes les régulations ( PID et On/off ) sont opérationnelles, les compresseurs démarrent bien quand l'ordre de marche est donné ( le boucan est impressionnant ... ).
Voici concrètement comment la machine décide qui démarre qui :
A la mise sous tension le panneau de commande prend quelques secondes pour initialiser les régulateurs et leur contact.
On tourne le bouton On/Off en façade, ce qui déclenche l'électro-vanne du premier étage, et libère le 404A dans l'évaporateur.
Le pressostat BP détecte la montée en pression, et donne l'ordre de marche au relai retardé du compresseur.
Le compresseur du premier étage démarre ... une sonde et son régulateur associé, en sortie d'évaporateur détecte le moment où la T° atteint -40°C. -> elle donne l'ordre de marche au second compresseur.
Même chose pour le démarrage du troisième, quand on atteint -80°C en sortie d'échangeur R23, le régulateur donne l'ordre de marche.
Le compresseur du dernier étage est uniquement asservi par ce régulateur, la T° de chambre est modulée par le régulateur PID qui pilote le détendeur électronique de la chambre. Chaque compresseur de l'étage inférieur ne peux pas démarrer si celui qui le précède n'est pas enclenchée. Des pressostats HP sécurité à réarmement automatique complètent les sécurités, ainsi qu'un régulateur de T° de refoulement au premier étage.
En effet ça chauffait sec lors des premiers essais avec deux étages enclenchés
Voilà voilà, je vous laisse tranquille, passez de bonnes Fêtes, et ( I hope so ) l'année prochaine on démarre la bête !