Petit bricolage of the day, moder ma station de récupération en y ajoutant un pressostat BP. Ce qui m'intéressait, c'est que la station de récupération s'arrête automatiquement quand l'entrée arrive à la pression atmosphérique, à cela trois raisons :
-> ces petits compresseurs à piston sec travaillent à de gros taux de compression et sont très sollicités, travailler avec une BP < Patm en refoulant à 10-15 bar dans une bouteille de récupération n'augmente certainement pas leur durée de vie, cet ajout permet de lancer la récupération et d'aller ailleurs sur le chantier sans se prendre la tête.
-> Si on récupère du fluide sur une installation qui a une fuite, travailler en dessous de Patm risque de tirer de l'air qui viendra ruiner la charge en fluide récupéré, et de faire des acides dans la station avec l'huile résiduelle qui sera contaminée, ce qui n'est pas terrible.
-> Sur des petits circuits, une fois la BP à 0, la quantité résiduelle de fluide est très faible, et cela permet une fois qu'on a ouvert le circuit, de ne pas aspirer un important volume d'air du fait de la dépression engendrée par la station, et comme ça le compresseur ne chauffe pas à pomper dans le vide sans être refroidi par les gaz aspirés.
Bref stop blabla, les photos
la machine :
Le pressostat BP, c'est un modèle à réarmement automatique qui coupe à 0 bar et enclenche à 0,4 :
Pas beaucoup de place, mais ça va le faire
:
Un té + schrader, piqué sur l'aspiration du compresseur :
Brasure sous gaz neutre pour ne pas envoyer des saloperies dans les 8 minuscules centimètres cube du compresseur
Brasure Ag 40% :
On câble et ça marche
:
https://www.youtube.com/watch?v=tS65MDeDHGw