QUOTE (kissagogo27) :
je veux un résultat numérique
Ok dédé.
Volume de la chambre = 26,88 m3
22 à 25°C. L'air à 22°C et 60% d'HR pèse 1,17 Kg/m3
Soit 31,45 kG d'air dans ma chambre.
Enthalpie à 22°C = 47,467 kJ/Kg.°C
Enthalpie à 25°C = 55,688 kJ/Kg.°C
Soit 8,221 kJ/Kg.°C
8,221 * 31,45 * 3 = 775,65 Kj.
P = Q / t = 775650 / 180 = 4309 W.
Ca fait beaucoup pour ce condenseur
Edit : je me suis gouré dans le post initial, c'est en 3 minutes, pas en 10 minutes, j'ai mélangé avec les 10°C de surchauffe du premier étage sur mon clavier
Message édité par Sk_rmouche le mardi 14 janvier 2014 à 18:56:18