Je peux pas le circuit est pas fini, c'est pincé en sortie échangeur et sur la conduite d'aspiration
Si c'est pas une fuite c'est impressionnant en tout cas, 10 bars -> 7 bars
Je vais laisser comme ça toute la semaine prochaine, si ça descend encore je ferai une vraie recherche de fuite à 30 bars avec une giclée de 404 pour le détecteur.
Je pense en fait aux centrales frigorifiques au CO2, avec des dizaines de litres d'huile
Bon, eux ils ont moins ce problème, ils peuvent dégazer le CO2 encore, et de toute façon ils ne descendent pas la conduite en dessous de 7 bars pour la maintenance, car ça donne du CO2 solide à la remise en pression !
Un de mes formateurs m'a aussi expliqué le problème de l'huile par rapport au propane ( très fortement miscible ), sur un frigo classique avec 50 gr de propane, on peut avoir jusqu'à 50% de la charge, dissoute dans l'huile !
La profession conseille de tirer au vide, puis de purger à l'azote avant d'intervenir
Message édité par Sk_rmouche le dimanche 15 décembre 2013 à 11:59:34