Bon, je pense avoir compris l'origine du dysfonctionnement une fois arrivé quasiment à température ( disons que l'occurrence arrive vers les -90°C ambiant ).
A un moment donné la HP du R14 chute en dessous du point de condensation, pour une raison encore un peu floue. J'ai branché une paire de mano sur l'étage R23 en plus de celle montée sur le R14.
On voit nettement la chute de la BP du R14, suivie un peu plus tard par celle du R23, et rebelote, la T° à l'échangeur inter-étage descend, le R14 se condense à nouveau, et la BP prend un coup de fouet monumentale ( dépression => 3 bar absolus en moyenne ). Ce brutal afflux de chaleur fait que la HP monte vers les 22-23 bars. Une telle HP n'est pas dérangeante dans la mesure ou le taux de compression est encore correct avec une telle BP ( 24 / 3 = un taux de 8 ).
Et rebelote, la température au sein de la chambre plonge, puis la BP commence à piquer du nez, et dès qu'on passe en dessous du point de liquéfaction du R14, la BP chute d'un coup et aucune production de froid. Et le cycle recommence ...
Conclusion : je n'ai pas assez de gaz ... Et c'est ennuyeux dans la mesure où la pression statique à chaud flirte avec les 23 bars. Pour rappel le pressostat coupe à 28.
En clair ma marge de manœuvre est limitée, et je dois limiter les montées en HP au démarrage le plus possible, en essayant de jouer avec le détendeur, s'il reste ouvert en permanence, le pressostat va vite couper
Affaire à suivre !