En fait je compte faire un HX, donc pas de réservoir ni de pompe immergée.
Et après pas mal de lecture ici même sur les HX (
HX et problème de débit), dimensionnement, pdc , etc, je vais essayer avec un tube de cuivre de 8-10mm pour le R290 avec un tuyau de 19,4-28mm autour. Longueur totale de 7m. Ca fait une couronne de 210mm². La pdc sera surement importante mais j'espère pas catastrophique
, et donc je cherche une pompe avec une bonne hauteur de refoulement.
La laing ddc a 3.5m ou 4m de refoulement contre 1.5m ou 2m pour les eheim 1048 et 1250.
Donc la laing bien isolée ferait mieux l'affaire non
Message édité par Simsim13 le mardi 24 février 2009 à 00:43:28