Cooling-Masters
Connexion · INSCRIPTION · Site Recevoir à nouveau l'e-mail de validation


[ Cascade 3 étages ] SK_scade

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages : « Première ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 ...  Dernière »
Tolk


Membre
Messages : 1455

dimanche 12 février 2012 à 09:12:45     
Han p
Un d25 et un d09 c'est du costaud pour des cp lol
Google




     
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 12 février 2012 à 11:02:34     
Récupération pour celui de gauche, cadeau de mon boss pour celui de droite

Allez, la pression n'a pas bougé, on tire au vide !
Tolk


Membre
Messages : 1455

dimanche 12 février 2012 à 11:09:10     
ça devient bon.
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 12 février 2012 à 11:11:37     
J'espère ne pas avoir des fuites avec la première descente en température seulement. Mais j'ai prévu une récupération en urgence de la charge en R23 grâce à la vanne d'arrêt et un extincteur vide de grande capacité, spécialement à cet effet
Tolk


Membre
Messages : 1455

dimanche 12 février 2012 à 12:06:11     
J'espère pour toi. J'essaie cette semaine de refaire mon condenseur cette semaine sinon ben faudra que j'en retrouve
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 12 février 2012 à 12:07:27     
J'en ai deux si tu veux, ils sont bricolés mais si ça peut te servir
Tolk


Membre
Messages : 1455

dimanche 12 février 2012 à 12:25:30     
Sont de quelle taille ? J'aimerai assez gros pour éviter la ventilation execive

Aufait tu les a fait tenir comment t ventilo sur ton condenseur j arrive pas a voir une fixation

Message édité par Tolk le dimanche 12 février 2012 à 12:40:20
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 12 février 2012 à 12:43:35     
De simples vis à bois entre les ailettes, ça suffit vu le poids faible et les vibrations contenues

Tirage au vide presque fini, -1 bar absolu sur le mano + chauffe du HX et du séparateur au chalumeau

Les condenseurs sont pas très grands, mais avec les deux ensembles, j'ai réussi à dégager + d'un kW de Pfrigo facilement.

Message édité par Sk_rmouche le dimanche 12 février 2012 à 12:44:03
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 12 février 2012 à 13:07:06     
Image
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

dimanche 12 février 2012 à 13:32:17     
QUOTE (Sk_rmouche) :

[...]-1 bar absolu sur le mano [...]

et sinon, ça va les divisions par zéro ?
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 12 février 2012 à 13:44:43     


0 bars Absolu ou -1 bar relatif en effet
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 12 février 2012 à 13:54:08     
Oups désolé, je voulais dire 0 bar absolu, my bad

Cascade fonctionnelle à -83°C sans isolation et air chaud soufflant sur les HX

Refoulement R23 bouillant, 90°C+

Message édité par Sk_rmouche le dimanche 12 février 2012 à 13:55:06
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 12 février 2012 à 13:59:23     
Image
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

dimanche 12 février 2012 à 14:19:30     
et pk pas mettre tous les ventillos sur le dessus du caisson ? et tu prévois un zoli bac de récupération dès que ça décongèle sous toutes les parties qui condensent ^^
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 12 février 2012 à 14:29:59     
Bah le design est parti sur deux radiateurs ventilés, ça s'est pas fait comme ça

Tout ce qui est gelé sera isolé bien entendu, dans l'état actuel ça fait une bonne charge imposée au second étage là
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 12 février 2012 à 14:34:36     
comment se comporte la TEV R23 alors ?
nice la neige
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 12 février 2012 à 14:43:49     
Pour le moment j'ai pas fait beaucoup de tests ( sonde mal placée, câblage à l'arrache ), je vais approfondir la question courant de la journée. La TEV a l'air de bien réagir, elle se ferme bien quand ça commence à geler sur la succion, rien à dire.
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 12 février 2012 à 14:51:46     
le refoulement bouillant : tu manques peut être un peu de gaz non ?
pressions du 1er étage ça dit quoi ?
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

dimanche 12 février 2012 à 14:55:06     
les bulbes placés au dessus des canalisations c'est voulu ?
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 12 février 2012 à 15:29:31     
QUOTE (Isaak) :

le refoulement bouillant : tu manques peut être un peu de gaz non ?
pressions du 1er étage ça dit quoi ?

8 bars HP

J'ai chargé 400 grammes de R23 environ.
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 12 février 2012 à 15:32:21     
QUOTE (kissagogo27) :

les bulbes placés au dessus des canalisations c'est voulu ?

Ouaip, c'est là qu'ils doivent être ^^ :

Image
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 12 février 2012 à 16:08:34     
Ptite vidéo :

http://www.youtube.com/watch?v=7xn15ahlg9g&feature=youtu.be
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 12 février 2012 à 16:41:43     
pas mal, le bruit à l'air supportable ^^
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 12 février 2012 à 16:58:22     
C'est bruyant c'est clair, y'a pas mal de vibrations que je vais essayer d'annihiler.

Lundi j'essaie de demander à mon lycée un détecteur de fuites électronique pour valider mon circuit, même sur des fuites quasi-moléculaires, et je commence l'isolation, puis suivra le montage de l'armoire électrique
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 12 février 2012 à 20:17:29     
Bon avec un poil d'isolation sur le bulbe du détendeur, la sonde, mais sans rien sur la tuyauterie, j'obtiens un pompage avec le détendeur fermé à fond, ça fait yoyo entre -88 et -98°C, et une HP à 3 bars avec un premier étage à -53°C
Google




     