Isaak


Membre
Messages : 1559

lundi 06 février 2012 à 22:52:50     
je pense aussi
Google




     
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 07 février 2012 à 20:35:27     
Ça avance ça avance, le refoulement, séparateur d'huile et désurchauffeur : brasé. Reste les HX, et la succion, et aussi la tubulure de retour d'huile avec l'EV. Et les deux filtres deshydrateur à la fin.

Image

Image
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 08 février 2012 à 23:30:25     
Second étage bouclé, sous 20 bars de CO2. On croise les doigts, j'ai déjà bouché 6 fuites ...
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mercredi 08 février 2012 à 23:39:33     
Image
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9890

mercredi 08 février 2012 à 23:46:37     
J'ai déjà éviter un massacre en lui donnant une idée pour vider les extincteurs doucement
au lieu d'envoyer 70 bars d'un coup
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 08 février 2012 à 23:56:45     
Ca marche moyennement finalement, y'a un tube plongeur dans ces gros modèles, ça finit par flooder en co2 liquide
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9890

jeudi 09 février 2012 à 00:08:44     
Ouais ta raison, retourne péter des vaccus
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

jeudi 09 février 2012 à 00:14:59     
Quoi, Monsieur je brase sur un tube sous pression ?
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9890

jeudi 09 février 2012 à 00:17:18     
Moi y'a pas besoin de sortir la cb de nouveau au moins
Isaak


Membre
Messages : 1559

jeudi 09 février 2012 à 10:21:12     
matos reçu ?
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

jeudi 09 février 2012 à 11:41:44     
Je verrais en rentrant
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

jeudi 09 février 2012 à 14:15:46     
Pièces reçues, merci Isaak tu assures
Isaak


Membre
Messages : 1559

jeudi 09 février 2012 à 15:50:35     
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

vendredi 10 février 2012 à 23:18:26     


Quelques news, je suis allé ce matin me chercher un spray de mousse pour les fuites, j'ai bien fait, j'ai repéré deux fuites que j'avais pas vu avec de l'eau savonneuse, c'était vraiment de la micro-fuite sur le séparateur d'huile, du genre 3-4 bulles par seconde, diamètre 0.5 mm ptet ...

On va croiser les doigts pour de vrai cette fois

Message édité par Sk_rmouche le vendredi 10 février 2012 à 23:18:37
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

vendredi 10 février 2012 à 23:21:43     
Image

Message édité par kissagogo27 le vendredi 10 février 2012 à 23:22:23
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

vendredi 10 février 2012 à 23:22:56     
T'aimerais bien, hein mon cochon
Isaak


Membre
Messages : 1559

vendredi 10 février 2012 à 23:33:52     
ouais le vrai mille bulles c'est radical pour la detection de fuite même légère surtout qd tu as bcp de volume mort, au manifold c'est quasi impossible à détecter
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

vendredi 10 février 2012 à 23:36:14     
Bah c'est détectable sur de longues périodes, et en supposant que la pression reste constante ( installation à T° identique tout du long ). Dans mon cas 2.5 bars sont partis en 24h, j'étais clair sur la présence de fuite. L'eau savonneuse ça marche pour les fuites que j'ai eu au début, genre celles que tu entends un peu tellement elles sont grandes.

J'ai eu peur que ça soit le HX en fait, si c'est mon séparateur d'huile home-made, ça m'étonne moins
Isaak


Membre
Messages : 1559

vendredi 10 février 2012 à 23:39:19     
ouais
perso mon 2étage est tjs à 22 bars statique depuis l'essai fait ensemble
ça tient
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

samedi 11 février 2012 à 00:06:19     
Tant mieux, le premier étage a été sans fuites du premier essai, et là toujours rien, c'est la première fois que je fais un circuit avec autant de fuites, j'ai honte de moi :s
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9890

samedi 11 février 2012 à 00:32:02     
un trou de 5 dixième c'est déjà un gros trou lol
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

samedi 11 février 2012 à 10:09:45     
Avec un différentiel d'une vingtaine de bars, ça donne une micro-fuite.

Edit : je ne parlais pas du trou, effectivement un trou d'un demi millimètre c'est une fuite audible.

Message édité par Sk_rmouche le samedi 11 février 2012 à 12:39:26
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

samedi 11 février 2012 à 18:12:57     
Premiers essais au dichloromethane sur mes plaques d'acrylique, le résultat est incroyable, c'est tellement mieux que les colles grand public ce machin
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

samedi 11 février 2012 à 23:41:05     
L'armoire électrique est terminée ( disjoncteurs Legrand tout neufs ) et prête à être installé.

Si tout va bien ( pression toujours identique demain matin ), charge prévue au R23

Image

Message édité par Sk_rmouche le samedi 11 février 2012 à 23:43:30
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 12 février 2012 à 01:35:54     
ça va freezer demain

ou pas
Google




     