Bon bah l'onduleur va avoir besoin d'une révision visiblement ... Après remplacé les batteries, pas de soucis il repart normal à
part le voyant tension qui reste éteint ( ptetre cramé ) mais du coup je met un coup de multimètre et là surprise ...
En mode ondulé il ne débite que 180V, du coup je me dit "Hum bizarre on va essayer en charge", c'est un 850VA, 550W donc du
coup je branche ma perceuse à colonne de 750W, on est forcément très loin à vide mais dès que je l'allume, il m'indique direct
qu'il est en surcharge, je le passe en ondulé, ça grogne et s'éteint ( mise en sécu ).
Du coup je refais une mesure, toujours 180V, 25V sur le connecteur batterie, ça vient pas d'elle, je regarde la fréquence par curiosité
et là ... HUUUUU, 86Hz ! Donc je teste avec une charge faible, à savoir l'ancien ventilo de ma PAC, pas de soucis de surcharge, je passe
en ondulé et rebelotte, ventilo qui grogne mais l'onduleur tiens, du coup je refais des mesures, 187V et
100HZ !
Comment c'est possible ?