Et t'y veux que jte dise quoi ? C'est bien, t'as bien appris tes leçon ?
J'ai encore eu le cas y'a pas longtemps, un néon qui a cramé, c'est le thermique qui a pété et non le différentiel en tête de l'armoire, bien que étrangement ça ai fait péter l'armoire informatique à 50m lol.
Bon ce site est spécial, y'a le contrôleur d'isolement qui est au bord du suicide en permanence, au lieu d'afficher 999 il est à 20-30
Edit : Le mec a marqué thermique dans le livret, j'suis pas aller vérifier c'était quoi comme disjoncteur, stop chercher la ptite bête
Edit 2 : Tiens un autre exemple, un rooftop, compresseur à la masse, c'est le disjoncteur compresseur qui a pété avant le reste, il m'a même pété au bout des
doigts et je peux t'assurer que le rooftop s'est pas arrêté pour autant
Message édité par OrOoX le mercredi 23 novembre 2016 à 23:48:46