on fait par étape ,
si tu mets du capillair avant un détendeur régulé c'est comme si tu ralongais le pointeau sachant que bon déja faut arriver à l'adapter mais arrivé la, je sais pas si les pdc engendré par le capillair sera pas de trop qui fausserai louverture du tev car il y'a une limite ,cela marcherai tant qu'on ateint pas la limite,now si on n'en met apres aussi on se retrouve avec une régulation puis une contre régulation puisque le capillair est à charge fixe.Du coup tu fausserais encore le tev en question, en fin dévapo il va demander tant d'ouverture pour compensser la surchauffe puis le capillair étant a charge fixe lui va éronné la demande une fois arrivé dans lévapo et lui ne cherchera pas plus loin,demande de fluide - pdc du capillaire à charge fixe = pas bon
si la bulbe demande une valeur virtuel de 1 au tev il va le faire et ensuite le capillair etant à charge fixe va divizé la valeur virtuel ici 0.5 on se retrouve avec une valeur final de 0.5 au lieu de 1 donc possibilité de retour pas bon au compresso le buble va a nouveau redemander une valeur = a ce qu'il lui faut et ainsi de suite donc spa bon