Rosco


Administrateur
Messages : 25928

vendredi 04 mars 2005 à 12:38:05     
Ralf m'a répondu ce matin au sujet des DDC, je vous met l'original :

QUOTE
Hi David,
Thanks a lot, we all are ok at Laing Company.
What's about yours? I hope you are ok too!
Answering your questions, I have to say that we, when we started with DDC sales in Europe, we had a few claims with starting problems.
There was a microprogramming failure in the first 200 pumps we've sent out, what caused, in few cases, the problems that you described.
We changed the claimed pumps and didn't hear any longer from problems (Even if there are users that report of improved running characteristics in combination with water additives. But as I mentioned, that's not our experience).
Since that time (from series no: 3166546) we don't have any problems, except those circumstances, where the user not is able to remove air from his system, or the water trap is not enough, what enables the pump to aspirate air from the expansion tank.
In industrial applications, the people spend a lot of elaborateness to this point ( in Apple systems there are no claims, seeing more than 150000 units).
On this account, we got some pumps back, though there was no failure identifiable.
If anyone has a validly complaint, he should contact his supplier (a little circumstantial for those customers who bought the pumps in US!)to admit the claim. For sure he will be pleased by his supplier.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Laing GmbH


J'avais donc bien raison, c'est une erreur de programmation ds la gestion de la pompe qui cause des soucis de démarrage. C'est tombé sur ceux qui ont eu les toutes premières pompes et c'est, a priori, résolu maintenant, le N° de série limite est donné si vous voulez vérifier.

L'autre point à vérifier et qui peut nuire au contact rotor/bille (trop frottement par ex.), c'est la présence d'additifis (poudre ou autre) dans le système, ce qui pourrait causer du tord à la pompe, à éviter donc (fluo, etc.) et la mauvaise purge de l'air. Apple n'aurait eu aucun souci de DDC sur + de 150000 pompes avec leur système proprio , c'était donc la faute à pas de chance. J'espère que ca vous rassurera
Google




     
Mastaba


Membre
Messages : 1734

vendredi 04 mars 2005 à 13:41:10     
Et pour ceux qui ont une mcp350, c' est quoi les n° ?
j' ai part n° 70960
serial n° 5673639

Et sinon, y a pas moyen de la reflasher ?

La mienne fait un léger bruit (genre comme si on mettait un coin d 'une feuille de papier dans un ventilo, une sorte de ptptptptptptptpt très léger
Je sais pas ce que c' est, si y a de l' air piégé dedans, où si c' est normal ?

edit: je l' ai penchée quand elle marchait, y a de l' air qui est sortit et elle fait plus de bruits maintenant

Message édité par Mastaba le vendredi 04 mars 2005 à 16:23:33
Rosco


Administrateur
Messages : 25928

vendredi 04 mars 2005 à 14:00:57     
Le N° donné est le N° de fab Laing, il apparait sur toutes les pompes qque soit le revendeur qui les remarque à son nom, c'est lui qui a de l'importance, le reste sert pas à gd chose. La tienne est bonne a priori car le N° est supérieur à celui donné.
chriscc


Membre
Messages : 66

vendredi 04 mars 2005 à 16:44:25     
Je vais verifier le numero ce soir,

en tout cas swiftech a envoyé ma pompe de remplacement, je devrait la recevoir la semaine prochaine. merci a michelle.
AleiZ


Membre
Messages : 3700

dimanche 06 mars 2005 à 11:46:04     
bon ma pompe présente exactement ces caractéristiques...
j'espère que docmicro est au courant du problème et pourrame la changer !
par contre je l'ai pas sous les yeux pour vérifier le numéro de série. je verai sa ce soir !
Hacknowledge


Membre
Messages : 161

lundi 21 mars 2005 à 19:21:10     
Salut tous, ma pompe rend l'ame, je suis interessé par la laing, y'a des revendeur pas cher? Elle est vraiment silencieuse?
Meci
Eve


Membre
Messages : 268

mardi 22 mars 2005 à 15:37:53     


Bon j'ai testé ma laing cette apremidi et 30minute après POMPE HS. On critique les Csystem avec raison mais chez moi elle sont tjs vivant et pas ma laing

Je connais pas encore le probleme mais sa fait plaisir de voir 80€ partire en fumé. A première vu elle toune c'est comme si elle forcai.

S/N: 3166904

Message édité par Eve le mardi 22 mars 2005 à 15:39:10
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mardi 22 mars 2005 à 15:48:11     
pas de traces douteuse dans la pompe ? sur le rotor ? a sec avec une goute d'huile sur la ceramique ça donne ?
Eve


Membre
Messages : 268

mardi 22 mars 2005 à 15:52:52     
Que dalle c'est l'electronique qui est HS. il y avai un peut d'eau au font du carter. Je suis dégouté et je voi meme pas par ou elle a pu passer.
De plus c'est de l'eau demineralisé c'est quand meme tres faiblement conducteur
Rosco


Administrateur
Messages : 25928

mardi 22 mars 2005 à 15:55:38     
Pas normal qui est de la flotte
Eve


Membre
Messages : 268

mardi 22 mars 2005 à 16:00:19     
ouai sa on sens doute lol. J'était plein d'entousiasme sa ma detruit ma jounée sa c'est pas normal

Mais après reflection je suis meme pas sur que l'eau etait la avant car c'est peu etre tout simplement la flote qui restait dans la pompe qui a couler dedans au demontage
Rosco


Administrateur
Messages : 25928

mercredi 23 mars 2005 à 00:11:51     
J'ai appris qu'une nouvelle révision de la D4 va avoir lieu pour la rendre silencieuse et annihiler son bruit de tronconneuse (changement de l'électronique). Ca sera la plus débitante pour le bruit d'une DDC j'espère (je vois pas d'inconvénients pour qu'il en soit autrement)
Atlantis


Membre
Messages : 1358

mercredi 23 mars 2005 à 01:09:16     
oué, et arrivée prévue en 2017

Le chaufagiste


Membre
Messages : 97

mardi 29 mars 2005 à 09:55:09     
LA mienne présente le même genre de symptome
A froid pas de souci mais a chaud des que je coupe le pc et que je le rallume elle ne démarre plus sauf si je la secoue
Mon circuit est h20 pur et mais trop restrictif je pense
Le seul n° que j'ai dessus est 3166675
C'est le même problème que chriscc?
Eve


Membre
Messages : 268

mardi 29 mars 2005 à 11:15:29     
DOc micro pour pas les sité, qui traite le SAV de ma pompe, m'on dit etre au courant du probleme et qu'il est fortement deconseillé d'utilise de l'eau deminéralisé pure
Il faut la melanger avec du LDR ....
Le chaufagiste


Membre
Messages : 97

mardi 29 mars 2005 à 14:27:03     
avec quel proportion?
j'aime pas le ldr
KzR


Modérateur Trancheur
Messages : 11566

mardi 29 mars 2005 à 14:46:27     
QUOTE (Le chaufagiste @ mardi 29 mars 2005 à 14:27)
avec quel proportion?
j'aime pas le ldr

Le chaufagiste


Membre
Messages : 97

mardi 29 mars 2005 à 15:17:46     
QUOTE (KzR @ mardi 29 mars 2005 à 14:46)

kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mardi 29 mars 2005 à 15:56:07     
ben ça se boit po
Le chaufagiste


Membre
Messages : 97

mardi 29 mars 2005 à 17:13:22     
ben je sais c'est pour ça que j'aime pas
Eve


Membre
Messages : 268

jeudi 31 mars 2005 à 09:03:54     
Hacknowledge


Membre
Messages : 161

jeudi 31 mars 2005 à 20:27:25     
Il y a des agents lubrifiants dans le LDR, pour lubrifier la pompe a eau des voitures.
Perso je tourne a 100% LDR ECO+ d'accord j'ai pris 2-3°C a mon systeme, mais pas de probleme de rouille (radiateur en acier), de lubrification, d'algues.

D'apres ce que vous dites, j'hésite a acheter ma LAING, plus de soucis qu'autre chose.

kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

jeudi 31 mars 2005 à 21:15:02     
boarf lubrifier le joint en céramique pas besoin , qui s'appuie sur le corps en alu qui se bouffe suite a l'usure , mouais
frodonmike


Membre
Messages : 23

jeudi 31 mars 2005 à 22:55:05     
j'ai enfin trouver mes embouts Legris 10/12 en 1/4 pour installer mon WC !

J'ai branché mes deux Laing dcc pro en parallele avec un LRWW, un Silverprop Cyclone Fusion HL et un bix en série !

Le débit est impressionant !


Je teste tout ça en dehors du boitier pour le moment mais les glouglous ds le réservoir font un bruit d'enfer !

Je vais rajouter un autre rad ( BM) et un wb pour le chipset (Swiftech mcw20) vu le débit actuel je pense pas bcp perdre !


Sinon je n'ai aucun probleme avec mes pompes je tourne en full LDR pour le moment je ferais des tests avec le liquide tec protec clear de Alphacool additionné d'eau déminéralisée et de fluide UV !

Quel débit trop trop fou
Rosco


Administrateur
Messages : 25928

jeudi 31 mars 2005 à 23:16:27     
Ca m'étonne pas que ça pulse, la puissance d'une D4 sans le bruit