Dépannage imprévu de fin de journée lolesque ce soir ... On arrive pour remplacer un télérupteur et on vois
les CTA à l'arrêt avec vario en défaut EPH1 donc on se dit qu'on verra ça après, pendant que le collègue remplace
le machin, je me penche sur le bordel, contrôle des armoires, plus de jus nul part, même sur l'automate ondulé.
Onduleur éteint, on le rallume, il bip et pouf plus rien, vide, dodo donc on alimente en direct l'automate, relance les varios
et rebelote ... Défaut manque phase ou surcharge condo, je check les tensions et là wtf .... Alim en 400V, 144V sur la Ph1
On cherche l'armoire neuve, pareil ... on remonte dans la principale, 400V en entrée sectio et 144V en sortie sur la phase 1
donc on coupe le bordel et on le relance au cas où, et houra on retrouve la phase 1 sauf que ........
On a définitivement perdu la phase 3, sectionneur à remplacer