Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Chiller en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !


Un chiller sur mesure

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages : « Première ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

vendredi 23 octobre 2009 à 21:07:43     
M*rde, c'est de mauvaise augure pour mon 8/10
Google




     
Isaak


Membre
Messages : 1559

vendredi 23 octobre 2009 à 21:09:01     
ouah laisse tomber la...ça va pas débiter du tout ^^
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

vendredi 23 octobre 2009 à 21:12:21     
La viscosité grimpe très vite et d'autant + vite que la T° chute, c'est "exponentiel". Entre 20 °C et -25 °C, c'est de l'ordre de 10 fois + visqueux pour du LDR -40 °C maxi.

Voilà quelques mesures réalisées pour un dossier, on voit clairement sur le 1er graphe que ça plonge de + en + vite quand la T° diminue : http://www.cooling-masters.com/articles-27-2.html
Isaak


Membre
Messages : 1559

vendredi 23 octobre 2009 à 21:15:40     
ah ouais qd meme
ben mince alors
comment fait pour garder un vrai débit ...
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

vendredi 23 octobre 2009 à 21:21:02     
Rosco le dit très bien, fluid xp+ et un tout petit chiller avec un cp de 1/5 ch réglé à l'évaporation assez haut si possible, et régulé
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

vendredi 23 octobre 2009 à 21:36:48     
J'ai un autre graphe un peu + complet avec diverses concentrations d'antigel (LDR = eau+antigel).
Il n'y a qu'un seul bout de tube de 80 cm pour l'expérience et du 12 mm interne en plus, mais ça montre déjà le carnage :



Le débit obtenu à basse T° chute bien par rapport au débit à 20 °C pour l'eau seule, alors imagine un peu si on y ajoute X waterblocks, des raccords, + de tuyaux, des tuyaux de + faible diamètre, etc. -> il ne reste plus grand-chose à la fin vers -25 °C. Un mélange avec du méthanol (gèle à -98 °C) permet de limiter la casse car il est peu visqueux (moins que l'eau), mais attention car c'est un liquide inflammable et potentiellement toxique.

Message édité par Rosco le vendredi 23 octobre 2009 à 21:39:49
Isaak


Membre
Messages : 1559

vendredi 23 octobre 2009 à 21:42:05     
il faut donc une pompe qui débite à mort pour qu'a -25 on ait encore un bon débit..j'ai un WB DTEK fuzion réputé tres peu restrictif...mais si il ya mieux je suis preneur
merci Rosco
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

vendredi 23 octobre 2009 à 21:45:04     
J'avais moi aussi vaguement réfléchi à la question ( désolé Isaak si je donne l'impression de taxer ton topic, si ça te plaît pas tu me dis )

J'ai trouvé ce site sur un forum, avec pas mal de références, peut-être Rosco pourra nous en dire plus ?

http://www.aquaticparadise.com/aquariophil...24ae264ee9e8210
Isaak


Membre
Messages : 1559

vendredi 23 octobre 2009 à 21:45:38     
pas de soucis ^^ ça fait avancer le chmilblick
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

vendredi 23 octobre 2009 à 21:52:45     
Bah ce sont de classiques pompes d'aquariums, elles n'ont rien d'extraordinaire. Ca n'a cependant AUCUN intérêt de prendre une 2000 ou 5000 L/h, on sera très loin de ce point là. Faut un max de pression pour forcer le passage, pas de secret.
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

vendredi 23 octobre 2009 à 22:06:13     
Ouais, pour les très gros débits permis par ces pompes de brassage, je me doutais bien que la colonne d'eau était pas terrible, donc pas très utile ici.

Sur le site, il y as de très grosses pompes avec près d'un bar de colonne d'eau ( 10 mètres quoi ), et évidemment des débits assez gros, mais elles consomment beaucoup ( certaines montent à près de 100 W, données constructeur, et surtout coûtent le prix d'un w/c complet )

Perso j'avais lorgné sur ce modèle ci, colonne d'eau honorable de 2 mètres pour 1000/2000 litres/heure, en immersion totale, c'est une eheim, elle change des classiques 1046/1048, et j'avais envie de savoir ce qu'elle vaut.

http://www.aquaticparadise.com/aquariophil...69157d9e550a826

Pour isaak, tu vois d'autres choix que les pompes associant gros débit, et grosse pression ? Il est très LPDC visiblement avec les diamètres qu'il utilise.

Message édité par Sk_rmouche le vendredi 23 octobre 2009 à 22:06:45
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

vendredi 23 octobre 2009 à 22:10:36     
Attention aux diamètres de I/O, car du 20 mm faut pouvoir le raccorder...
Isaak


Membre
Messages : 1559

vendredi 23 octobre 2009 à 22:13:01     
ouach y a des monstres en pompe 10 mètres de colonne d'eau ^^
avec ça on le pousse tranquilou le ldr
*mais le prix : ouch
PurFer


Membre
Messages : 441

vendredi 23 octobre 2009 à 22:13:14     
des circulateurs de chaudière c'est super facile a récupérer et c'est très silencieux par contre c'est la merde pour les amorcer
y'a un sélecteur de vitesse généralement dessus, je crois que la conso doit avoisiner les 50w
après je ne sais pas ce que ça vaut niveau pression et débit
PurFer


Membre
Messages : 441

vendredi 23 octobre 2009 à 22:14:55     
QUOTE (Isaak @ vendredi 23 octobre 2009 à 22:13:01) :

ouach y a des monstres en pompe 10 mètres de colonne d'eau ^^
avec ça on le pousse tranquilou le ldr
*mais le prix : ouch

ouais mais si c'est pour avoir sont WC à 15bar autant faire du phase change
Isaak


Membre
Messages : 1559

vendredi 23 octobre 2009 à 22:18:20     
heu 10 mètres de colonne d'eau ça fait 1 bar
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

vendredi 23 octobre 2009 à 22:27:31     
Il a déjà son chiller, je pense pas qu'il veuille passer au DoD après avoir investi dans ça
Isaak


Membre
Messages : 1559

vendredi 23 octobre 2009 à 22:28:02     
le DOD c'est pour apres, j'ai deja le CP en commande ^^
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 24 octobre 2009 à 00:13:47     
QUOTE (PurFer @ vendredi 23 octobre 2009 à 22:13:14) :

des circulateurs de chaudière c'est super facile a récupérer et c'est très silencieux par contre c'est la merde pour les amorcer
y'a un sélecteur de vitesse généralement dessus, je crois que la conso doit avoisiner les 50w
après je ne sais pas ce que ça vaut niveau pression et débit

Je confirme sa marche relativement bien.

Pour l'amorçage c'est super simple ... Le mien je l'ai mis sur un bouteille de 1.5L pour tester et sa marché tranquille
Sk_rmouche pourra confirmer avec ma vidéo pourrit

Pour la conso j'en ai aucune idée ^^

EDIT : Vidéo Upped, désolé pour la qualité ^^

http://img25.imageshack.us/i/testdebit.mp4/

Message édité par OrOoX le samedi 24 octobre 2009 à 00:17:45
Isaak


Membre
Messages : 1559

samedi 24 octobre 2009 à 09:22:47     
merci de l'info, ça peut se tenter ^^
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

samedi 24 octobre 2009 à 11:57:11     
sinon t'as les pompes a engrenage , ça pousse niveau pression, mais un pwal bruyant ^^
Isaak


Membre
Messages : 1559

samedi 24 octobre 2009 à 12:01:58     
et mettre 2 pompes en série : on augmente la pression et non le débit. Ca devrait permettre d'avoir toujours un bon débit malgré l'augmentation de viscosité ? non ?
Isaak


Membre
Messages : 1559

samedi 24 octobre 2009 à 21:02:15     
je me suis dégoté une D5 pour pas trop chère je la reçois mercredi ^^ on verra bien si ça aide
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

samedi 24 octobre 2009 à 21:11:59     
QUOTE (Isaak @ samedi 24 octobre 2009 à 12:01:58) :

et mettre 2 pompes en série : on augmente la pression et non le débit. Ca devrait permettre d'avoir toujours un bon débit malgré l'augmentation de viscosité ? non ?

Dans tous les cas, ça augmentera la pression dispo et donc le débit, mais un peu difficile de dire de combien ici.
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

samedi 24 octobre 2009 à 21:25:58     
ajoute un agent de surface http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=4243
Google




     