Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Chiller en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !


Un chiller sur mesure

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages : « Première ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 ...  Dernière »
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

dimanche 18 octobre 2009 à 17:31:58     
tu le fait pendant 1 H ? t'arrive à descendre à combien ?

Moi en approx 35 min, je suis pas descendu en dessous de -0.90 Bar avec un piston
Google




     
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

dimanche 18 octobre 2009 à 17:36:59     
T'as entre 10 et 15% entre du R404a et du R290 de frigoriste donc avec du propane de station service tu dois plus être entre 15 et 20% de puissance frigo en moins comparé au R404a.

L'enthalpie seule n'a aucun intérêt, elle est liée au débit massique pour obtenir la puissance frigo : le débit est 2.6 fois plus important avec du R404a qu'avec du propane
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 18 octobre 2009 à 17:49:12     
je dirais plutot maxi 1.5 fois plus, tu as eu ou tes infos stp ?

Message édité par Isaak le dimanche 18 octobre 2009 à 17:52:52
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 18 octobre 2009 à 17:49:49     
QUOTE (OrOoX @ dimanche 18 octobre 2009 à 17:31:58) :

tu le fait pendant 1 H ? t'arrive à descendre à combien ?

Moi en approx 35 min, je suis pas descendu en dessous de -0.90 Bar avec un piston

en 15 minutes suis à 0.10 0.15 a peu pret
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

dimanche 18 octobre 2009 à 18:07:05     
Tu dis ça au pif j'imagine?

Mes infos je les tire de coolpack
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 18 octobre 2009 à 18:16:40     
j'ai pris les les tables de cubigel à puissance frigo equivalente, le débit de propane est entre 1.5 et 1.75 fois celui du R404a
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 18 octobre 2009 à 18:18:03     
pas contre petit problème :
la pompe du WC, une D5 pourtant , ce bloque qd le liquide arrive vers -15°C et pourtant il est tt à fait fluide....comprends pas
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

dimanche 18 octobre 2009 à 18:21:23     
Le froid mon cher, le froid ...

La fluidité ne fait pas tout, c'est pas fait pour sa ces petites bêtes

c'est pourtant connu que les très faible temps bloque l'électronique, d'ou le coldbug sur le CPU =)
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 18 octobre 2009 à 18:31:09     
bon en fait j'ai descendu la pompe pour qu'elle soit plus basse que la ligne d'eau du reservoir et elle est repartie ^^
on va voir j'ai lancé la chill pour de -30
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

dimanche 18 octobre 2009 à 18:37:05     
QUOTE (Isaak @ dimanche 18 octobre 2009 à 18:16:40) :

j'ai pris les les tables de cubigel à puissance frigo equivalente, le débit de propane est entre 1.5 et 1.75 fois celui du R404a

sauf qu'ici t'es pas à puissance frigo équivalente
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 18 octobre 2009 à 19:17:11     
bon ma D5 me fait des misères, elle a vraiment du mal passé -10°C
dites ceux qui waterchill <-20 vous utilisez quoi comme pompe
c'est pas une question de viscosité car le LDR est super fluide

Message édité par Isaak le dimanche 18 octobre 2009 à 20:19:53
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

dimanche 18 octobre 2009 à 19:31:40     
Faut faire attention que ça ne gèle pas dans le HX sur la paroi (l'endroit le + froid, tu gèles à coup sûr ton LDR à cet endroit), car tout sera bouché et ça ne sera pas la faute de la pompe. Tu peux essayer de comparer quand c'est à T° ambiante en soufflant dedans, tu retiens la dureté du souffle et tu recommences en débranchant ton tuyau de WC quand le chiller aura tourné 1 heure par exemple pour comparer.
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 18 octobre 2009 à 20:11:13     
En général, c'est des Eheim à mon humble avis, pas mal tournent avec ça immergée dans le reservoir.

Je pense qu'il faut éviter de lui imposer une trop grande colonne d'eau ( laisser le système à peu près au même niveau que le waterblock ) si on peut, comme disait Rosco un peu partout, supprimer les coudes, les restrictions de débit.
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 18 octobre 2009 à 20:22:02     
le symptome est :
elle tourne 5 secondes, s'arrête, reprend 5 s ...etc...et j'ai bien verifié que les toyos du WC ne touchent pas l'HX ..j'ai m^me réamorcé la pompe pour voir, c'est mieux si je la mets assez bas et stt des que la temp >-10

Message édité par Isaak le dimanche 18 octobre 2009 à 20:22:26
Isaak


Membre
Messages : 1559

lundi 19 octobre 2009 à 20:39:13     
bon ayant eu une bonne frayeur hier soir à cause de la condensation, le PC ou plutot la CM a fait un gros grésillement et pouff plus rien, j'ai redémarré la bête et laissé le fluide entre 5 et 10 au thermostat
j'ai commandé de l'isolant je reçois ça mercredi.
Sinon en perf c'est d'enfer qd meme même en temp positif.
le chiller en burn sous OCCT, tourne pdt 12 minutes et s'arrete pdt 25 minutes ^^ c'est pas mal ça

Message édité par Isaak le lundi 19 octobre 2009 à 20:39:50
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

lundi 19 octobre 2009 à 20:48:33     
ah ouai c'est vraiment pas mal pour les éco d'élec comparée à un DoD
Isaak


Membre
Messages : 1559

mardi 20 octobre 2009 à 19:05:55     
j'ai un peu remis de gaz histoire de voir un peu la limite du cp en surveillant l'intensité absorbée, la en fonctionnement normal je suis à 1.6 bars en bp et 15.5 en hp pour 1.75A absorbés, par contre au démarrage, je prends 20/25 bars pdt 10 secondes et le cp prend presque 4A ....bon apparemment il est donné pour une intensité max de 6A et une pmax de 32 bars...j'ai de la marge lol

Message édité par Isaak le mardi 20 octobre 2009 à 19:07:35
Isaak


Membre
Messages : 1559

mardi 20 octobre 2009 à 21:02:12     
bon je me réponds à moi même, ça ne sert à rien, j'ai discuté avec un potos frigo, pour lui le meilleur régime est obtenu qd le sous refroidissement n'excède pas 5°C, 10 c'est mauvais pour lui, trop de liquide ds le condenseur, les gaz bloquent le cp ds son volume mort et au moment de la descente du piston empeche les gaz entrant de rentrer ...
j'ai appris qque chose aujourd'hui moi
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 20 octobre 2009 à 21:11:28     
Ôtez moi d'un doute, sous-refroidissement = surchauffe ? Désurchauffe ?

C'est de ça que vous parlez quand vous dites 5K, 10K, 15K ?

Message édité par Sk_rmouche le mardi 20 octobre 2009 à 21:33:26
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mardi 20 octobre 2009 à 21:15:52     
Il y en a 2 notamment et ce n'est pas la même chose :
- le sous-refroidissement au niveau du condenseur (de combien le liquide frigorigène est refroidi par rapport à sa T° de condensation)
- la surchauffe au niveau de l'évaporateur (de combien les vapeurs créées sont réchauffées par rapport à la T° d'évaporation du fluide).

Il ne faut pas trop sous-refroidir et pas non plus trop surchauffer (valeurs communes pour les 2 paramètres autour de 5 °C +/-2°C).

Message édité par Rosco le mardi 20 octobre 2009 à 21:19:05
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 20 octobre 2009 à 21:33:06     
QUOTE (Rosco @ mardi 20 octobre 2009 à 21:15:52) :

(de combien le liquide frigorigène est refroidi par rapport à sa T° de condensation)

Merci pour les précisions, cela dit j'ai pas bien saisi ce que je viens de citer.

T° de condensation à 1 Atm ? ébullition ? Delta de la descente en température par le biais d'une bp en déça de Patm ?

Edit : oups j'ai mal lu, message sans intérêt, je laisse au cas ou tu aurais pris la peine de répondre pendant ce temps.

J'ai confondu le sous-refroidissement avec l'évaporateur

Message édité par Sk_rmouche le mardi 20 octobre 2009 à 21:35:03
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mardi 20 octobre 2009 à 21:42:44     
Par rapport aux pressions qui règnent dans le condenseur ou l'évapo, les T° de changement d'état y étant directement liées.
Isaak


Membre
Messages : 1559

vendredi 23 octobre 2009 à 20:28:00     
bon faut vraiment que je change de pompe, impossible de faire de bon OC passer 0°C le débit de la D5 tombe à moins de 100l/h ...j'ai un delta de 8°C entrée sortie circuit WC, c'est bcp trop et c'est pourquoi malgré du LDR en permanence à -25°C mes cores finissent par monter en température pdt de longs burn...
me faut une vraie pompe personne a de bonnes refs ? ???
MErci

,)

Message édité par Isaak le vendredi 23 octobre 2009 à 20:28:54
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

vendredi 23 octobre 2009 à 20:58:12     
Une EHEIM 1048 peut-être (très utilisée pour les chillers)... Son rotor ouvert sera sûrement moins impacté par l'augmentation de la viscosité du LDR. Faut veiller à éliminer toutes les sources potentielles de pertes de charge inutiles (tuyau de faible diamètre, raccord étroit, coudes, etc.), faut tout limiter au niveau du nombre aussi.

8 °C d'écart semble un peu beaucoup tout de même (même sonde pour prendre les T° ou 2 sondes distinctes ? Si 2ème cas, sont-elles étalonnées correctement ?), à part si le débit est vraiment très ridicule (~50 L/h ou moins) et avec une grosse charge appliquée.
Isaak


Membre
Messages : 1559

vendredi 23 octobre 2009 à 21:04:53     
merci rosco
oui evidemment même sonde, en charge sous un gros burn de mon quad core
mais le débit est ridicule, largement en dessous 100l/h

j'ai des toyos 10/13, je vais passer au 13/19 pas d'autres pdc
je ferai une tof pour vous montrer
je n'ai pas l'impression que c'est un prob de viscosité, je pense que le moteur aime pas le froid...le changement de son de la pompe est significatif....