Bon, sujet réouvert ( ça aura pas pris longtemps
).
J'ai défait intégralement mon circuit sauf une seule brasure, celle de la succion, car j'ai pas envie de la refaire, et vu le diamètre ( 10 mm ) ça m'étonnerait qu'elle soit bouchée
.
J'ai donc rebrasé, avec 3X plus de soin, serpillière mouillée sur le filtre, et le compresso.
J'ai pris gare de ne pas touché les tamis dans le filtre, des deux côtés , j'ai enfoncé à mi longueur, puis mis juste ce qu'il faut de brasure ( cuivre-phosphore )
La j'ai branché le petit compresso pour tirer au vide, je lance ça pendant environ 2 heures à compter de maintenant, puis j'y retourne, et sans l'arrêter, je passe à la lampe à braser ou au pistolet décapeur sur l'évapo et la tuyauterie + le filtre et capillaire.
J'ai oublié quelque chose ?
Capillaire de 1M70 cette fois, à quelques centimètres près, en dessous il faut charger comme un bourrin
Edit : tirage au vide terminé, je l'ai fait pendant près de 2 heures + décapeur thermique sur le circuit.
J'ai chargé en gaz, le débit est bien plus fort, on entend très clairement le tsssssi caractéristique, la température de mon évapo est de -42° en son milieu, le retour est legèrement givré, et les pressions sont de 9 bars en hp et 0.7 bars absolu en bp.
Vous en pensez quoi ?
Edit : Les températures sont passées à -47° à l'évaporateur, et -19° à la succion.
Message édité par Sk_rmouche le mardi 03 novembre 2009 à 19:27:45