Membre
Messages : 2384

dimanche 03 juin 2007 à 22:40:17     
Perso j'envisagerais de switcher les cp...
Google


Liens sponsorisés

dimanche 03 juin 2007 à 22:40:17     
kipkool


Ix**2 :sol:
Messages : 8262

dimanche 03 juin 2007 à 22:45:00     
bah le cp du 3 ets pas trop mal là ou il ai car il permet un bon débit pour le méthane aussi ohwell.gif
Faut mettre un autre 2CV en 2 ddr.gif
before


Clockin Machine
Messages : 608

dimanche 03 juin 2007 à 22:46:56     
Le R50 commence à se condenser à 11bars; la charge (~280w) est relativement bien tenue entre 20 et 23bars redface.gif mais c'est juste. Cependant les températures sont beaucoup plus basses qu'avec le R1150. Donc après c'est du chippotage. whistle.gif

Message édité par before le dimanche 03 juin 2007 à 22:49:05
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 20864

dimanche 03 juin 2007 à 22:56:39     
ça a rien de déraisonnable 20-23 bars, personellement, si j'avais du R50 sous la main, je me priverais pas biggrin.gif
kipkool


Ix**2 :sol:
Messages : 8262

dimanche 03 juin 2007 à 23:06:59     
ouais mais toi t'es farfelu ROFL.gif
moyen_moins


aka metalazzo | Anti²Bug
Messages : 5173

lundi 04 juin 2007 à 00:33:50     
c'est là peut être que l'éthane en gaz 2 serait bien. tu l'as perdu before ?
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5469

lundi 04 juin 2007 à 10:13:19     
R23 redface.gif
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5469

lundi 04 juin 2007 à 10:13:41     
Racourcis le capilaire au 2 de 15cm sinon tongue.gif
before


Clockin Machine
Messages : 608

mardi 05 juin 2007 à 13:06:33     
biggrin.gif

J'ai chargé le 2 et le 3 comme un âne et bingo, Spi 32M à 5050MHz@1.845v en réussissant pendant 10mins à maintenir la succion du 2 à -71C au max (-78C au début et -71C à la fin; pour info elle est à -91C à vide et -84C avec le 3 allumé).

Par contre, j'ai du jouer avec la vanne de retour du séparateur manuel pour essayer de maintenir la température. Dès qu'elle commençait à remonter j'ouvrai la vanne 2 à 3s et elle finissait par redescendre de 2C environ. Comme si ça lui donnait un nouveau "souffle". biggrin.gif

Chose amusante, j'ai acheté des thermocouples de bonne qualité mais leur installation en contact avec l'évap en bench n'est pas évidente et donc la température relevée n'est absolument pas exacte. Cependant, au lieu de remonter, la temp à lévap est descendue de 1C pendant le Spi 32M. dawa.gif

Message édité par before le mardi 05 juin 2007 à 13:09:56
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5469

mardi 05 juin 2007 à 13:16:18     
Ben voilà donc si tu veux pas te faire chier à ouvrir la vanne t'as 2 solutions :

- Raccourcir le capi au 2
- Changer les 2 vieux CP
before


Clockin Machine
Messages : 608

mardi 05 juin 2007 à 13:33:46     
Oép malheureusement je crains aussi de devoir changer de cp... frown.gif

Je vais déjà remplacer celui du 2ème étage par un 1.25cv ou 1.5cv au lieu de 1cv. Que je reste ou pas au R1150 en 3ème étage, ça ne pourra qu'être bénéfique.
before


Clockin Machine
Messages : 608

mercredi 06 juin 2007 à 19:42:55     
user posted image

Ca devrait être sub-10mins à cette fréquence mais si seulement la cascade était moins capricieuse je pourrais optimiser comme il faut. frown.gif

M'enfin, j'attends maintenant d'acheter un plus gros cp pour le 2ème étage. Si je raccourci encore le capi, je crains de compromettre encore plus l'utilisation de R50 pour le 3ème étage.
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5469

mercredi 06 juin 2007 à 19:44:31     
Ben ca c'est sur biggrin.gif
before


Clockin Machine
Messages : 608

lundi 11 juin 2007 à 16:17:31     
Demain ou après demain je retourne chercher du R50 et j'attends un plus gros cp à mettre en 2... en attendant, ça marchotte... mais c'est pas non plus la catastrophe.

J'avais -106C à l'évap à la fin du Spi 1M à 5208MHz @1.87v pour -107.5C en idle. C'est honnête, ma foi; surtout compte tenu de la charge que ça représente. En revanche, mon thermocouple sur le retour du 2ème étage (sortie de HX), indiquait dans les -5C environ redface.gif Bah au moins, le HX fonctionne bien tongue.gif

user posted image

Message édité par before le lundi 11 juin 2007 à 16:18:28
perecastor


Modérateur-faker/Portuguais des iles/父 亲河&a
Messages : 11297

lundi 11 juin 2007 à 18:37:53     
il monte bien ton 6600 biggrin.gif
before


Clockin Machine
Messages : 608

mardi 12 juin 2007 à 10:10:30     
Oép; et je pense qu'il n'est pas au max biggrin.gif

Bon; j'ai toujours un problème bizarre avec le 3ème étage; en fait, j'ai l'impression qu'il faut presque obligatoirement que je retire le gaz du circuit, que je laisse descendre le 2ème étage et qu'en suite seulement je peux allumer le 3ème et remplir à ce moment là.

Sinon, le cp tourne dans le vide avec un petit bruit bizarre d'huile, ou de quelque chose d'autre. Pour moi le problème est lié au R1150. smile.gif

Il arrive même que la température commence à descendre puis qu'elle s'arrête et se réchauffe; comme ci le cp ne produisait plus de froid, mais du chaud... mad2.gif

Message édité par before le mardi 12 juin 2007 à 10:15:12
perecastor


Modérateur-faker/Portuguais des iles/父 亲河&a
Messages : 11297

mardi 12 juin 2007 à 11:18:35     
QUOTE (before @ mardi 12 juin 2007 à 10:10:30) :


Il arrive même que la température commence à descendre puis qu'elle s'arrête et se réchauffe; comme ci le cp ne produisait plus de froid, mais du chaud... mad2.gif

Tu as fait une clim reversible jar_jar.gif
before


Clockin Machine
Messages : 608

jeudi 14 juin 2007 à 19:18:44     
Ca ressemble lol biggrin.gif

J'vais virer le cp du 2... il est vraiment trop petit. J'ai trouvé le moyen de ralentir la dégringolade du 2 en mélangeant R1150 + R50 en 3. J'ai acheté un 13000BTU pour remplacer le 8100BTU; j'espère que ça suffira; sinon je prends un 18000BTU et on en parle plus. redface.gif

J'ai 77% de R50 et 23% de R1150 pour 13bars en HP en charge et bon; ça bench entre -110C et -105C à l'évap en gros donc pas l'extase mais jouable; et au bout d'un moment le 2 qui passe son temps à chutter, finit par décrocher complétement.

Un petit bench pour fêter ça! biggrin.gif

user posted image
before


Clockin Machine
Messages : 608

vendredi 15 juin 2007 à 17:02:04     
Ahha; ce mélange fait des merveilles biggrin.gif Le deuxième étage est à l'agonie mais il met du temps avant de décrocher complétement... et la température à l'évap est tout à fait bonne si on insiste un peu.

A l'emplacement où se trouve le thermocouple sur l'évap (c'est à dire sur la zone du dessus de l'évap), il indique -115C à -116C idle, -110C à -112C pendant le chargement du windows (ces valeurs sont celles données par le thermo; pas de correction comme je le faisais avec ma précédente sonde; je le suppose plus juste et je ne connais pas sa progression dans l'erreur biggrin.gif ).

Cette température est nettement corrélable avec celle du deuxième étage: c'est à dire que si le deuxième étage ne faisait pas autant de yoyo; il y aurait fort à parier que la temp du troisième serait plus basse.

En tout cas; je commence à être de plus en plus satisfait.

Et hop, qui dit plus de froid et une meilleure tenue; dit meilleur screen... biggrin.gif Un E6600 à 5.3GHz sous cascade... miam!

http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=208271

user posted image

Message édité par before le vendredi 15 juin 2007 à 18:32:52
Luigi


[[!! BeNoU !!]]
Messages : 2892

vendredi 15 juin 2007 à 18:24:02     
Wa ça a l'air de marcher pas mal biggrin.gif A priori le Méthane dans ces proportions marche très bien, j'aurais jamais cru mais c'est super smile.gif Enorme le 5,3 Ghz biggrin.gif
xalis


Membre
Messages : 9735

vendredi 15 juin 2007 à 18:29:34     
luigi jar_jar.gif
KzR


Modérateur Trancheur
Messages : 10773

vendredi 15 juin 2007 à 18:31:57     
pinaise oui c'est beau love1.gif
Luigi


[[!! BeNoU !!]]
Messages : 2892

vendredi 15 juin 2007 à 18:36:49     
Benouuu, fini le Bac biggrin.gif Me languis de dans 2 semaines smile.gif

Vraiment impec Xav smile.gif Je vois que la Cascade marche toujours mécaniquement même si des changements s'imposent
before


Clockin Machine
Messages : 608

vendredi 15 juin 2007 à 18:58:28     
Merci biggrin.gif

@Luigi: Vu la taille des cp; je ne pensais pas qu'il faudrait faire des modifs de ce côté là biggrin.gif Mais bon; on vera ce que ça donne avec un 13000BTU à la place; sinon, je vais peut être avoir un 24000BTU... J'vais me ruiner. Il faut que je revende tout mon matos qui traine et vite. redface.gif

Il est tout de même étrange de constater que 10000BTU du premier étage semble plutôt bien se comporter alors qu'il a une sacrée charge à encaisser. Je pense que c'est peut être ne histoire de HX: il y a le HX à plaques entre le 1 et le 2, et le HX coax entre le 2 et le 3... Y aurait-il un rapport? smile.gif

Message édité par before le vendredi 15 juin 2007 à 19:22:10
RemZeyR


Membre
Messages : 673

vendredi 15 juin 2007 à 20:24:56     
Avant de changer de CP, tu peux toujours acheter un HX à plaques ? Ca te reviendrai surement moin chere qu'un CP neuf (40€ fdp out chez kael le HX à plaques smile.gif).
Et ca ne pourra pas etre plus mal qu'avec ton HX coaxial smile.gif Et si ca ne marche toujours pas au poil, tu pourra changer le CP.

C'est mon point de vue sur la quéstion smile.gif

Message édité par RemZeyR le vendredi 15 juin 2007 à 20:25:29