Cooling-Masters
Connexion  ·  INSCRIPTION  ·  Site Recevoir à nouveau l'e-mail de validation


[Cascade 3 étages] Grosse Béberthe @-138C -p.32-

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages : « Première ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 ...  Dernière »
before


Clockin Machine
Messages : 608

mardi 29 mai 2007 à 17:42:35     
Environ 2/3 de R1150 et 1/3 de R50. (En réalité, sans doute un peu moins de R50 et un peu plus de R1150.)

Je visais 15bars en charge, je pensais pouvoir le condenser à grosso modo -64C et donc profiter le plus possible du HX 2-3. Cela dit, je me trompe peut être.

Mais voilà, avec les problèmes de deuxième étage, je me suis dit que la pression du 3ème était peut être trop élevée et j'ai donc viré du gaz. Il y a approximativement 12bars en charge si je ne me trompe pas; ce qui fait -71C pour le condenser.

Message édité par before le mardi 29 mai 2007 à 17:43:07
Google


Liens sponsorisés

mardi 29 mai 2007 à 17:42:35     
before


Clockin Machine
Messages : 608

mercredi 30 mai 2007 à 20:21:53     
smile.gif

Pas évident tout ça lol... apparemment le R50 dans le 3ème étage oblige de 2ème a beaucoup trop travailler. wink.gif J'ai l'impression que si le 3ème étage monte trop en pression (pourtant pas beaucoup au vu de l'ensemble), le 2ème n'arrive pas à refroidir correctement.

user posted image

user posted image
moyen_moins


aka metalazzo | Anti²Bug
Messages : 5086

mercredi 30 mai 2007 à 20:28:31     
peut être que ton cp de 2ème étage est mort ? confused.gif
edit: un problème électrique ?

Message édité par moyen_moins le mercredi 30 mai 2007 à 20:28:50
before


Clockin Machine
Messages : 608

mercredi 30 mai 2007 à 20:41:43     
Oép; je soupçonne de plus en plus un problème de cp frown.gif

- Soit il n'est pas assez puissant, mais quand même; c'est pas un petit... biggrin.gif
- Soit il manque d'huile; ça pourrait être une explication, non?
- Soit un problème d'alimentation élec

Là je commence à avoir essayer pas mal de quantités différentes de R1150 et il ne veut décidemment pas tenir la charge correctement. redface.gif
moyen_moins


aka metalazzo | Anti²Bug
Messages : 5086

mercredi 30 mai 2007 à 20:51:48     
solution : ampèremetre spamafote.gif
tu observes le courant jusqu'à ce que le phénomène arrive et tu seras fixé smile.gif

Message édité par moyen_moins le mercredi 30 mai 2007 à 20:52:03
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5424

mercredi 30 mai 2007 à 21:09:36     
S'il manque d'huile il devrait chauffer beaucoup et se mettre en sécurité spamafote.gif

Le HX 2-3 c'est le plat ou le coaxial?
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 20846

mercredi 30 mai 2007 à 21:11:04     
par triste expérience, ça serre avant de se mettre en sécurité s'il n'y a pas d'huile ohwell.gif
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5424

mercredi 30 mai 2007 à 21:12:54     
Un rotatif?

J'ai matté le HX c'est le plat, peut-être qu'il n'est pas assez floodé pour être performant meganne.gif, ou alors mal positionné (entrées/sorties en prime) et l'échange n'y est pas optimisé.

Edit: par contre je vois pas en quoi la charge de travail dépend du gaz à l'étage du dessus? Le compresseur il fournit la puissance frigo nécessaire pour absorber l'énergie de l'étage du dessus (incluant charge + pertes + CP3), après sa température s'adapte en fonction de la charge mais le compresseur ne pene pas, c'est au 3eme étage dans le cas présent d'un changement de gaz, que la charge au CP évolue : la pression monte pour que le gaz condense à la température que l'étage du dessous veut bien lui filer confused.gif

Edit2: Remarque indirectement si puisque le CP3 consomme plus (pression +élevée) et les pertes lors de la compression sont proportionnelle donc la charge CP3 augmente biggrin.gif

Message édité par Clemmaster le mercredi 30 mai 2007 à 21:17:58
moyen_moins


aka metalazzo | Anti²Bug
Messages : 5086

mercredi 30 mai 2007 à 21:30:10     
le cp peine trop, il a un enroulement malade, il chauffe, point de curie et ça marche moins bien
comment ça, ça n'a rien à voir ? god.gif
before


Clockin Machine
Messages : 608

mercredi 30 mai 2007 à 22:58:36     
Le cp du 2ème étage est effectivement très chaud; plus que les deux autres en tout cas.

Niveau pression; le 2ème étage oscille entre 1 et 2bars en BP tandis que le 3ème étage est quasi constamment à 0.1bar en BP. Je remarque que la BP du 3ème étage n'est pratiquement jamais affectée par la charge, au contraire du 2ème étage dont la BP augmente avec la charge. Visuellement, ça se traduit par une perte de retour gelé alors que le retour du 3ème étage est constamment givré à l'instar de celui du 1er étage dont le retour est gelé sur le cp.

Concernant les HX; c'est le coaxial qui se trouve entre 2-3 smile.gif

Message édité par before le mercredi 30 mai 2007 à 23:02:13
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 14516

mercredi 30 mai 2007 à 23:14:02     
donc ton 2em étage tiens pas la charge ^^
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5424

mercredi 30 mai 2007 à 23:17:11     
Tain il a un sacré débit le CP3 pour maintenir la ligne de succion gelée malgré les 0.1bar en BP love1.gif

Le fait est que le CP3 est trop puissant pour le CP2 (ou le CP2 ne développe pas assez de puissance pour ce que tu veux faire, que ce soit sa puissance d'origine, ou divers problèmes lié à l'huile et les enroulements qui ont, effectivement, peut-être morflés).


T'aurais pas essayé de démarrer le CP2 un peu trop vite, du moins avant que le HX1 soit bien descendu en température toi? biggrin.gif
moyen_moins


aka metalazzo | Anti²Bug
Messages : 5086

mercredi 30 mai 2007 à 23:18:18     
problème de capi trop long ? meganne.gif
ou cp bel et bien malade ?

Message édité par moyen_moins le mercredi 30 mai 2007 à 23:18:24
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 20846

mercredi 30 mai 2007 à 23:21:11     
j'ai plus ou moins la meme chose sur ma cascade, à ceci pres que c'est moins frequent.

A part changer le compresseur, j'ai épuisé un peu tout ce que je pouvais faire, et je fais avec (faisable dans mon cas, ça ne "crashe" pas en dix minutes), j'essayerai avec un amperemetre des que j'aurai du temps pour voir.

Meme chose aussi pour la temperature du CP, ici j'ai vérifié dans les datasheets la temperature max, j'y suis pas encore, mais pas tres loin, donc ça peut etre lié smileJap.gif
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5424

mercredi 30 mai 2007 à 23:22:02     
Je leur ai déjà dit de le raccourcir et c'est toujours pas suffisant. Après il faut trouver le bon compromis car plus tu diminue le capi plus la température monte, donc la pression HP au 3étage étage grimpe (en fleche avec du R50 d'ailleurs biggrin.gif), plus le ratio augmente, + le CP3 lutte et plus la charge qu'il produit augmente et au final ben tu perds en capacité siffle.gif
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5424

mercredi 30 mai 2007 à 23:22:44     
QUOTE (Tyrou @ mercredi 30 mai 2007 à 23:21:11) :

j'ai plus ou moins la meme chose sur ma cascade, à ceci pres que c'est moins frequent.

A part changer le compresseur, j'ai épuisé un peu tout ce que je pouvais faire, et je fais avec (faisable dans mon cas, ça ne "crashe" pas en dix minutes), j'essayerai avec un amperemetre des que j'aurai du temps pour voir.

Meme chose aussi pour la temperature du CP, ici j'ai vérifié dans les datasheets la temperature max, j'y suis pas encore, mais pas tres loin, donc ça peut etre lié smileJap.gif

SC18CL siffle.gif
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 20846

mercredi 30 mai 2007 à 23:23:25     
ça tient bien en temperature siffle.gif (et c'est un SC21 d'ailleurs)

Message édité par Tyrou le mercredi 30 mai 2007 à 23:24:18
before


Clockin Machine
Messages : 608

jeudi 31 mai 2007 à 17:56:30     
Bon je crois que j'ai trouvé le problème; en fait; c'est le R1150 (ou peut être le mélange R1150 + R50) du 3ème étage qui perturbe la tenue en charge du 2ème étage...

J'ai essayé avec une pleine charge de R50 (énorme HP, vous vous en doutez), et là miracle; le 2ème étage se portait comme un charme; et que dire de la température à l'évap du 3ème étage:
en idle speedfan (qui je pense donne des températures dans une certaine mesure crédibles sur P5B) indique -122C à 5.1GHz @1.79v avec le E6600. J'imagine que la temp de l'évap devait être bien plus basse, entre 10C et 20C en dessous.

C'est alors que j'ai recommencé à vouloir mélanger sans me douter que le problème venait de là... je laisse 11bars de R50 (le R50 se condensait déjà avec si peu de pression biggrin.gif ) et je coupe avec 5bars de R1150... rien de tel pour voir le 2ème étage se casser la figure de nouveau.
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5424

jeudi 31 mai 2007 à 18:19:07     
Ils s'aiment pas les alcanes et alcènes biggrin.gif
before


Clockin Machine
Messages : 608

jeudi 31 mai 2007 à 18:21:15     
Il faudrait peut être un autre gaz que le R1150 pour couper du R50... smile.gif
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5424

jeudi 31 mai 2007 à 18:22:27     
T'as essayé avec le propane? siffle.gif
moyen_moins


aka metalazzo | Anti²Bug
Messages : 5086

jeudi 31 mai 2007 à 20:01:32     
QUOTE (before @ jeudi 31 mai 2007 à 18:21:15) :

Il faudrait peut être un autre gaz que le R1150 pour couper du R50... smile.gif

oui mais quoi ? R508 ? confused.gif
y'en a pas 50 pour cette gamme de température ohwell.gif
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5424

jeudi 31 mai 2007 à 20:57:29     
Ca m'étonnerait qu'ils se mélangent, ça ressemble à un mélange propane / R508 pour autoC ohwell.gif
before


Clockin Machine
Messages : 608

dimanche 03 juin 2007 à 22:25:07     
J'ai fait un mélange 11.5bars de R50 + 2.5bars de R1150 + 2bars de R600 mais malheureusement le mélange n'en est pas un... je pense que le butane n'apporte rien et reste "individuel"... Ca descend relativement bien (presque -120C à vide), mais à ~ 264w (E6600 4.5GHz@1.84v), le CPU remonte jusqu'à -93C.

Finalement, j'ai rechargé le 3ème étage au R1150 (3bars à vide, 5bars en charge à 300w) et ça marche plutôt bien. La valve située sur la succion du cp est givrée (mais vraiment très très givrée biggrin.gif); en revanche le 2ème étage a de nouveau du mal à tenir.

Après avoir testé individuellement R1150 et R50 dans le 3ème étage et constater l'impact sur le 2ème étage, j'ai le sentiment que le R1150 dans le 3ème étage génère plus de calories dans le HX 2-3 que le R50... frown.gif

user posted image

J'ai pensé rester au seul R50 au 3ème étage mais la HP est tout de même déraisonnable. Malgré ça, la BP reste entre 0.2 et 0.1bar mad2.gif

Message édité par before le dimanche 03 juin 2007 à 22:35:41
kipkool


Ix**2 :sol:
Messages : 8262

dimanche 03 juin 2007 à 22:35:40     
de quel ordre est la HP en 3eme etage ?
J'ai pensé que peut etre rajouter un peu de r50 au 2eme ne serait-ce qu'un peu pourrait peut etre adoucir le cycle de cascade des gaz? (Meme si d'un coté je me dis que ca fera travailler davantage le 2ème étage...enfin bon sait on jamais)

De plus, tu as un cp plutot baleze en 3 qui quelque soit les conditions a l'air de faire très bien son boulot. En tous cas par déduction(je n'ai pas les notions theoriques suffisantes pour affirmer quoi que ce soit), une modification niveau gaz en 2 devrais etre faite smile.gif

Message édité par kipkool le dimanche 03 juin 2007 à 22:38:32
Pages : « Première ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 ...  Dernière »