Voici a quoi ressemble le HX après les diverses réparations.
Mais niveau perf c'est finalement assez décevant. En fonctionnement avec du R507 en 1, et du R1150 en 2, la HP est toujours trop haut quoique je fasse... alors si je n'allume pas la pompe à eau du HX, elle monte, dépasse 20bars et continue de monter. En revanche avec la pompe allumée, elle reste stable vers 17 - 19bars, mais franchement je trouve ça beaucoup trop haut.
En revanche, avec du R290 en 1, plus de problème, mais pas franchement besoin de HX lol.
Le condenseur de 2.73kW semble trop juste pour supporter la totalité de la charge produite par la cascade et même si le HX donne un petit coup de pouce, ça reste marginal.
Donc je vois deux solutions:
- Racheter du R14 et faire R290 / R23 / R14
- Racheter un condenseur de taille appropriée et faire R507 / R1150 / R14
- en sachant que même avec une faible HP le R14 fonctionne bienAutre possibilité: mettre une bouteille liquide au premier étage pour voir si le problème ne vient pas d'une accumulation de liquide dans le condenseur. Idée suggérée par cold_ice, mais perso, je me dis que si c'était le souci alors ça devrait être encore pire avec du R290, non? Cela dit, ça aurait le mérite d'expliquer pourquoi le problème survient uniquement après un certain moment d'utilisation.
Message édité par before le mercredi 08 avril 2009 à 11:36:36