QUOTE :
On essaie d'éviter les éléments en entrée de pompe pour ne pas diminuer inutilement la pression à cet endroit (et s'éloigner de la zone de cavitation, même s'il est improbable de l'atteindre dans des conditions normales).
En gros, si les deux pompes se suivent c'est mieux?
QUOTE :
Y a aussi l'option de faire 2 circuits distincts si on juge qu'il y a trop d'éléments ou pour faciliter la maintenance par exemple. Le rad 120 peut à la rigueur sauter, il n'apportera pas grand-chose face aux 2 autres.
Je ne peux pas faire de circuit en parallele vu la disposition des radiateurs, ca utilisera beaucoup de tuyau et ca sera moche. Mais à la rigueur oui le 120 n'est pas indispensable.
C'est à dire qu'en fait je veux que les ventilos tournent à 400 en idle et 800 en full , donc il faut quand meme qu'il y ait assez de rad.
Au lieu de 2 ddc 3.1, j'aurai bien pris une ddc 3.2 mais ca fait trop de bruit. 2 ddc 3.1 fait-il plus de bruit qu'une 3.2? Ou à la rigueur une d5 mais je pense que le debit de 1200 l/h ne sert à rien ici et il y a moins de pression qu'une ddc 3.1.
Il y a les nouvelles 3.15 et 3.25 aussi....
trop de choix, ca m'enerve.
Message édité par Bncjo le samedi 04 avril 2009 à 13:17:18