Cooling-Masters
Connexion · INSCRIPTION · Site Recevoir à nouveau l'e-mail de validation


Le Topic à Questions/Réponses rapides

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages : « Première ...  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 ...  Dernière »
Budington


Membre
Messages : 2830

mercredi 07 janvier 2009 à 00:50:08     
ok pour la question du placement des composants mais tu ne répond pas a la question concernant le débit

si je met 2 DCC en série je vais augmenter la pression static non ? mais pas tellement le débit
Google




     
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mercredi 07 janvier 2009 à 15:02:23     
Hormis la redondance de fonctionnement, il y a peu d'intérêt à mettre une seconde pompe dans un circuit où le débit est déjà "conséquent", car oui tu doubles uniquement la pression maxi (tu additionnes leur courbe de pompe selon la verticale), mais le point de fonctionnement étant déjà bien sur la droite de la courbe de pompe, le gain sur le débit est minime. Passé 300-400 L/h, le gain sur les T° sera aussi très faible (pleine charge o/c). Regarde là notamment : http://www.cooling-masters.com/articles-33-11.html , l'AQX150Z culmine à plus de 9 mH2O, donc plus du double des autres et plus que 2 DDC 3.2 en série, mais ça n'apporte vraiment pas grand-chose quand le circuit est peu restrictif. Ca apporte du mieux dans quelque chose de très restrictif et là la différence est flagrante.

Pas d'importance sur le placement des pompes, l'une gave l'autre si on les met directement en série en évitant d'avoir des éléments à leur entrée.
Budington


Membre
Messages : 2830

mercredi 07 janvier 2009 à 18:06:54     
Oki c'est ce que je voulais savoir merci bien
lostpapers


Membre
Messages : 124

mercredi 25 février 2009 à 18:12:51     
Hello,

J'aimerai remonter un watercooling dans mon nouveau PC.

Pensez vous qu'un radiateur simple (120mm) soit suffisant pour refroidir un CPU e8400? Sera t il toujours suffisant pour un e8400 + une carte graphique 8800GT?

Pas d'O/C en vue, mais des sessions de 3 heures de jeu en soirée. A noter que je ne peux pas monter autre chose comme radiateur.
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mercredi 25 février 2009 à 19:52:31     
bah pk ça serait pas suffisant ? X2 4400+@2.5Ghz 1.42v et 7900Gt Co avec un bipro ^^

j'suis a 58° avec 1 séti/core , mais kel silence ^^
lostpapers


Membre
Messages : 124

vendredi 27 février 2009 à 17:42:49     
Je préférai vérifier, plutôt que de griller un CPU ^_^ Merci

Bon, me reste plus qu'à trouver un bon waterblock pour une 8800 GT.
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

vendredi 27 février 2009 à 19:39:39     
Griller un CPU par la T° est mission impossible, y a toutes les sécurités pour éviter ça maintenant. Le seul truc grave c'est la surtension massive du Vcore, car là il n'y a pas de protection...
frostmourn


Membre
Messages : 434

samedi 28 mars 2009 à 19:18:30     
Vous pencez coi de mettre en place un système watercooling bas de gamme pour refroidir 6 mosfet d'amplie?

Message édité par frostmourn le samedi 28 mars 2009 à 19:19:27
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

samedi 28 mars 2009 à 21:07:11     
bah pourquoi pas ^^
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

samedi 28 mars 2009 à 23:15:18     
Tout à fait possible, mais n'est-ce pas le tank pour écraser la mouche ?
Robin des Bulles


Téléchargeur Fou
Messages : 312

mercredi 01 avril 2009 à 12:02:08     
QUOTE (frostmourn @ samedi 28 mars 2009 à 19:18:30) :

Vous pencez coi de mettre en place un système watercooling bas de gamme pour refroidir 6 mosfet d'amplie ?

une telle démesure me laisserai coi
Bncjo


Membre
Messages : 4

samedi 04 avril 2009 à 01:17:44     
yo

Comme budington, j'hesite à mettre 2 laing 3.1 en serie. Je serai presque en full wb (sb,cg,nb,cpu,mosfet et ram (pas sur)) et j'ai trois radiateur 120,240 et 360. Le cpu est un q9650 bien oc et la cg une hd4870x2 oc à mort aussi.

le circuit se presentera à peu pres comme suit:

laing->SB->CG->NB->1*120->CPU->RAM->laing->3*120->2*120->reservoir->laing

Le wb cpu est un ybris eclipse donc relativement hdpc mais pas trop je dirais et le reste du lpdc je pense (koolance). Les radiateurs 120 et 320 seront des swiftech ou des xspc rs, et le 240 un feser,xspc rx ou un thermochill.

Une seule pompe suffirait-t-elle? Mon idée est-elle débile?

Message édité par Bncjo le samedi 04 avril 2009 à 01:19:57
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

samedi 04 avril 2009 à 12:19:48     
Dans l'absolu, une seule pompe suffit, ça débitera quand même vu la qualité de la pompe. Après, c'est histoire de quelques degrés en moins à pleine charge sur le CPU si on veut pousser + fort, mais est-ce vraiment utile si la machine est stable ? Si une seule DDC originale donne 150 L/h, deux DDC en série donneront environ 200-210 L/h et la valeur de ce gain diminue si on a moins de 150 L/h d'origine évidemment, donc ce n'est pas non plus mirobolant. Les 2 pompes peuvent être l'une derrière l'autre directement par rapport à ton schéma. On essaie d'éviter les éléments en entrée de pompe pour ne pas diminuer inutilement la pression à cet endroit (et s'éloigner de la zone de cavitation, même s'il est improbable de l'atteindre dans des conditions normales).

Y a aussi l'option de faire 2 circuits distincts si on juge qu'il y a trop d'éléments ou pour faciliter la maintenance par exemple. Le rad 120 peut à la rigueur sauter, il n'apportera pas grand-chose face aux 2 autres.
Bncjo


Membre
Messages : 4

samedi 04 avril 2009 à 13:16:53     
QUOTE :

On essaie d'éviter les éléments en entrée de pompe pour ne pas diminuer inutilement la pression à cet endroit (et s'éloigner de la zone de cavitation, même s'il est improbable de l'atteindre dans des conditions normales).


En gros, si les deux pompes se suivent c'est mieux?

QUOTE :

Y a aussi l'option de faire 2 circuits distincts si on juge qu'il y a trop d'éléments ou pour faciliter la maintenance par exemple. Le rad 120 peut à la rigueur sauter, il n'apportera pas grand-chose face aux 2 autres.


Je ne peux pas faire de circuit en parallele vu la disposition des radiateurs, ca utilisera beaucoup de tuyau et ca sera moche. Mais à la rigueur oui le 120 n'est pas indispensable.

C'est à dire qu'en fait je veux que les ventilos tournent à 400 en idle et 800 en full , donc il faut quand meme qu'il y ait assez de rad.

Au lieu de 2 ddc 3.1, j'aurai bien pris une ddc 3.2 mais ca fait trop de bruit. 2 ddc 3.1 fait-il plus de bruit qu'une 3.2? Ou à la rigueur une d5 mais je pense que le debit de 1200 l/h ne sert à rien ici et il y a moins de pression qu'une ddc 3.1.

Il y a les nouvelles 3.15 et 3.25 aussi.... trop de choix, ca m'enerve.

Message édité par Bncjo le samedi 04 avril 2009 à 13:17:18
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

samedi 04 avril 2009 à 13:41:18     
Oui pompe l'une derrière l'autre directement, mais bon ce n'est pas dramatique.

Une D5 a autant de pression maxi que la 3.2 et une pression supérieure à une 3.1, faut pas se fier aux valeurs affichées dans les magasins online, elles sont généralement fausses et jamais remises à jour (genre le 4.7 mH2O n'existe pas par exemple). Y a que la dernière 3.25 qui sera nettement au dessus du lot sur ce point particulier avec près de 6 mH2O (modèle PMP-400 chez Koolance par ex.).

Pour le bruit (+ aspect pratique + coût), je pense qu'il est préférable de n'avoir qu'une seule pompe, une 3.2 n'est pas beaucoup + bruyante qu'une 3.1, je ne sais même pas si la différence se perçoit une fois la tour fermée. La différence de performance entre une 3.1 et 3.2 reste de toute façon minime.
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

samedi 04 avril 2009 à 14:10:54     
sinon une iwaki made in china http://www.cooling-masters.com/forum/sujet...tml#entry296813
Horrigan


Membre
Messages : 13

vendredi 15 mai 2009 à 12:29:53     
Peut on allumer/éteindre un PC avec le watercooling quatre fois par jour ?
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

vendredi 15 mai 2009 à 14:06:36     
bah pourquoi on pourrait pas ? fin moi la 1048 elle est ON 24h/24
plasmatique


Membre
Messages : 2313

mardi 23 juin 2009 à 09:04:24     
Lorsqu'un radiateur est intégré au boitier en face avant,les ventilateurs doivent etre de préfences en aspiration ou en extraction?
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mardi 23 juin 2009 à 13:21:00     
a prioris on prend l'air frais ^^ fin tout dépend comment tu peux organiser l'air dans ton boitier
plasmatique


Membre
Messages : 2313

mardi 23 juin 2009 à 13:49:44     
Je pensais la meme chose mais ça reviens à faire entrer de l'air chaud dans le boitier...
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mardi 23 juin 2009 à 14:30:50     
wé mais en regardant les dossiers sur les rad, le delta T de l'air avant après le rad est de presque rien ^^
plasmatique


Membre
Messages : 2313

mardi 23 juin 2009 à 14:34:33     
Oui c'est vrai
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

dimanche 28 juin 2009 à 19:05:16     
Y a toujours un compromis, soit on fait rentrer un peu d'air réchauffé dans le boîtier, soit on utilise cet air réchauffé pour ventiler le rad. La 1ère solution est la + efficace si on veut tirer le meilleur de ce que le WC refroidit, le reste des éléments est moins sensible, 2-3 °C en + ne changera rien pour eux. On peut aussi s'arranger pour éjecter le + vite possible l'air passé au travers du radiateur en plaçant un ventilo en extraction pour en capter la majeure partie et le refouler dehors.
plasmatique


Membre
Messages : 2313

samedi 25 juillet 2009 à 09:21:55     
Un ventilo supplémentaire en extraction en bas du boitier en dessous d'un rad ça peut être intéréssant?
Google




     