Un peu de news :
j'ai tout refait en fait
je suis parti avec les 2 pistons du dessus, une condensation par air ( moins chiant pour déplacer la bête
)
R404A et R1150 avec une TEV moddée au R1150 pour le 2ème étage : fini les galères de capillaires et ça marche super bien ^^..
Vous me connaissez, l'élec est pas trop mon fort
, mais la j'ai mis qques sécus : pressostats HP,
Pour récaper donc :
Etage 1 :
CP Danfoss GS34CLX 34cm3
Voyant Liquide
Déshy
silencieux de refoulement
Condenseur 4kW et surtout 20Db
TEV R404A buse 01 ( peut être passer à la 02)
HX à plaques (20)
2ème étage
CP Danfoss GS26CLX 26.3cm3
déshy
TEV ALCO moddée au R1150 ( buse 00 mais je veux essayer avec une 0X)
ligne d'évapo double flex ( et oui la sortie de la TEV est à coté du HX donc me faut une ligne liquide pour aller dans l'évapo)
un bon évapo made in Piotres
Séparateur d'huile CARLY
Bouteille tampon de 2.4L en volume mort.
3 afficheurs de température dont 1 commandera le démarrage du CP2
2 pressostats HP
voila la bête quasi fini d'isoler
je pense ensuite rajouter une plaque sur le dessus et sur l'arrière pour insérer les manos et régulos
les 1ers test sont tres concluants, la TEV pilote tres bien la détente ( j'ai mis au début 5 bars dans la TEV que j'ai ajusté ensuite en charge).
sans charge, on descend gentillement à -107°C, -98 à 250W et -92 à 400W
L'avantage de la TEV au dernier étage, c'est qu'en théorie on va toujours dissiper la charge qque qu'elle soit. L'inconvénient c'est que le CP1 prend tres cher car il doit vite dissiper énormément et la BP remonte entrainant de facto une HP au 2 assez élevée à forte charge. ( 17bars pour 400W de charge)