Salut,
Ravie de voir que j'ai un fan
Pour la tev je n'ai jamais compris moi même, mais elle marche parfaitement dans les deux sens suite au test.
Tu a pas ailleurs évoqué un ancien problème que j'ai réglé avec l'aide de Tanguitel sur msn, j'avais mis le tube d'égalisation de pression externe sur le mauvais tube, résultat le tube passait de 5 bars à +20 bars ce qui empêchait d'ouvrir la TEV car :
Partie haute de la tev = 20 bars
Partie basse de la tev = 20 bars
Il me semble que des tev's double sens existe et coûte assez cher bien sur, peut être que j'ai eu beaucoup de chance le jour de la récup
Pour le HX je me demande moi même si il n'est pas trop petit, j'ai un échange assez pourri malgré la puissance de mon circuit,
je verrais si y il a du changement avec les modifications que j'ai apporté au circuit.
Etrange pour l'histoire de ta clim, pour que l'isolant fonde elle a du monter à une température très haute, ça m'étonne qu'il n'y ait pas de protection,
mon rota est équipé d'une protection thermique interne par exemple.