Bon alors, voici les conditions finales :
CP de 3/4 cv UH BP 404a
capillaire d'environ 2,50m en 0,8
Evapo de 22 spires environ 10m ( certainement un peu trop long compte tenu du capi mais j'y reviendrai)
Un condenseur de puissance inconnue mais largement suffisant pour les temp d'evap basse
un cigare
j'ai mis une prise de pression pour la hp, en plus de la sucette d'aspi
Donc, à vide j'ai chargé cool et je suis descendu à 1,25 absolu (-40), j'ai pas cherché à faire le plus bas, j'ai continué à charger pour avoir un retour liquide au CP
J'ai attends 2,4 bars à ce' moment la (-26°C) ( hp à 23 ^^)
puis j'ai validé la puissance froid avec 20 litres d'eau :
j'ai abaissé ces 20 litres de 1°C en 2 minutes ce qui donne pres de 700W ( au dessus des specs du fabricant qui donne à -25 507W...
Bon mais vu la longueur du capi, si une grosse charge arrive ds cette configuration, la hp monte tres vite et à même dépasser 35 bars lors du remplissage de ma bassine ( j'ai coupé le cp au cas ou car la hp max est donnée pour 32 d'apres le fabricant).
Donc si je garde cette longeur de capi, il faut que je baisse ma longueur d'evapo non, en plus comme ça je pourrais essayer de taper encore plus bas ...
place aux photos :
le début et la faible charge, basse pression powaa^^
l'evap faiblement givrée car trop long
la charge à fond de l'évap ^^
et l'evap bien givré jusqu'au cp
une photo d'ensemble
la teille d'azote et tt le petit bordel