Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Chiller en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !


Un chiller sur mesure

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages :  1  2  3  4  5  6  7  8 ...  Dernière »
Isaak


Membre
Messages : 1559

jeudi 24 septembre 2009 à 19:07:47     
vivi
Google




     
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

jeudi 24 septembre 2009 à 19:15:45     
Je t'ai envoyé un MP.
Isaak


Membre
Messages : 1559

mardi 29 septembre 2009 à 17:00:59     
en fait, j'ai moyen de récupérer un détendeur thermostatique Danfos TE2 (sans MOP), je me tate car, si je pars sur un capi fixe, relativement court, adieu les tres basses temp ....
Si j'ai bien compris, le détendeur thermostatique ajuste la pression d'évap en fonction de la charge en fait : charge faible, température de refoulement basse, donc il ferme et ainsi on a une baisse de la température d'évap non ?
et inversement, si charge augmente, temp refoulement augmente, il ouvre, et donc température evap augmente non??

j'ai compris ou pas ?

Message édité par Isaak le mardi 29 septembre 2009 à 17:07:52
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mardi 29 septembre 2009 à 17:39:51     
c'est l'inverse, c'est une contre réaction ... sinon ça mène a l'emballement de la manière dont tu le décris .
Isaak


Membre
Messages : 1559

mardi 29 septembre 2009 à 18:24:36     
oups

Message édité par Isaak le mardi 29 septembre 2009 à 19:32:43
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

mardi 29 septembre 2009 à 19:18:55     
Ben non c'est bien ça, si la charge augmente la surchauffe augmente (la température du refoulement n'intervient pas dans la régulation) et la TEV s'ouvre pour compenser et revenir au niveau de surchauffe reglé -> la pression de l'évap augmente
Isaak


Membre
Messages : 1559

mercredi 30 septembre 2009 à 17:46:31     
bon reçu au taf ce jour :

manifold
capillaire ( 30m )
recuit couronne de 15m
thermostat Danfos
raccords schrader
bouteille Azote I

j'espère recevoir demain ou vendredi :
bouteille de 9.9kg de 404A ( j'ai deja recupéré une de 410A pour plus tard^^)
Compresseur + condenseur
detendeur thermo
régulateur de température électronique ( me suis fait plaisir ^^)
le déshy de sk_rmouche

Le chalum sera peut être dispo pour le WE, mais pas de pompe à vide de dispo, j'ai un compresseur de bagnole je fais voir si je peux bricoler un truc, sinon j'en trouverai bien une ...



Message édité par Isaak le mercredi 30 septembre 2009 à 17:52:29
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 30 septembre 2009 à 18:06:37     
10 kilos de 404a

C'est possible à ton boulot de remplir des bouteilles de 2.5 kilos environ ? raccord 1/2".
Isaak


Membre
Messages : 1559

mercredi 30 septembre 2009 à 18:10:38     
on peut s'arranger je pense tu veux dire raccord 21.7 plutot non ?
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 30 septembre 2009 à 18:13:37     
C'est ça, j'pense que je vais te garder sous le coude
Isaak


Membre
Messages : 1559

mercredi 30 septembre 2009 à 19:32:32     
bon je me suis lancé ds la confection de l'évapo, j'en suis à 24 spires ce qui fait 11.5m en 3/8, je pense que ça ira...

Message édité par Isaak le mercredi 30 septembre 2009 à 19:59:12
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 30 septembre 2009 à 20:20:21     
Si c'est pas trop indiscret, puis-je savoir avec quel moyen tu l'as fait, et quel diamètre fait ta spirale ?

Car moi aussi j'aurais prochainement à le faire avec du 10 mm, et ça se tord pas comme du capillaire
Isaak


Membre
Messages : 1559

mercredi 30 septembre 2009 à 20:25:39     
j'ai pris un extincteur ( idée prise sur le fofo) et roule ma poule ça se tord tt seul, je te fais une photo toute à l'heure

Message édité par Isaak le mercredi 30 septembre 2009 à 20:25:48
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 30 septembre 2009 à 20:54:13     
Pas bête le coup de l'extincteur , j'y aurais pas pensé
Isaak


Membre
Messages : 1559

mercredi 30 septembre 2009 à 21:19:47     







ça fait pas mal de spires

Message édité par Isaak le mercredi 30 septembre 2009 à 21:25:44
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 30 septembre 2009 à 21:42:03     
Ah ouais mais c'est du petit diamètre toi !

Moi c'est du cuivre recuit/écroui de chez casto, je vais avoir beaucoup de mal je le sens, et y'en as 10 mètres.
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mercredi 30 septembre 2009 à 21:50:18     
Recuit et écroui n'ont rien à voir, pourquoi tu mets les 2 termes en même temps ?
De l'écroui ce sont les barres droites rigides, tu ne les plieras pas celles là. Faut de la bobine de recuit pour faire la spirale.
Ca va tout seul pour faire un truc sans accroc et là c'est deux tubes l'un dans l'autre, du 6/8 dans du 12/14 donc encore moins facile . Made by Zytra :
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 30 septembre 2009 à 21:52:26     
C'était ironique, pour dire que c'est du recuit de merde qui est en rayon depuis des mois, voire plus d'un an, et qui en quelque sorte s'écrouit avec le temps

Edit : fais péter la machine

Message édité par Sk_rmouche le mercredi 30 septembre 2009 à 21:53:41
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mercredi 30 septembre 2009 à 21:56:34     
Du recuit reste recuit, l'écrouissage se fait mécaniquement par forte contrainte sur le tube pour le déformer de manière plastique et permanente, ça ne peut pas se faire spontanément même si ça reste là 3 ans. Tout le monde achète ses bobines dans ce genre de magasin et ils n'ont pas de souci
Isaak


Membre
Messages : 1559

mercredi 30 septembre 2009 à 21:58:02     
clair pas mal le système Rosco ça fait des spires nikel chrome ^^
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mercredi 30 septembre 2009 à 21:59:16     
La source pour voir en + gros si vous l'avez pas vu : http://www.cooling-masters.com/articles-34-4.html
Et oui, les spirales sont nickel chrome.
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 30 septembre 2009 à 22:03:12     
Dans ce cas, je n'ai pas employé les bons termes, je ne sais pas du tout par quelle façon cela se fait, mais y'as bien une réelle différence entre du tube recuit fraîchement sorti de fonte, et des années plus tard à trainer dans le garage.

Perso ma bobine est extrêmement dure, franchement j'ai du mal à la tordre si je fais ça vite fait à une main, j'en ai une de 4 mètres de 14 mm aussi, et je peux t'assurer qu'il est plus tendre, je le déforme plus facilement que celle de 10.

Peut-être que la qualité de "fabrication" joue aussi; pour de petites pièces qui datent, on peut les recuirent vite fait avec lampe à braser et un seau d'eau pour mieux la travailler, mais bon sur 10 mètres enroulé

Vous l'avez pris ou votre cuivre pour la ZC ?

Message édité par Sk_rmouche le mercredi 30 septembre 2009 à 22:06:45
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

mercredi 30 septembre 2009 à 22:09:27     
Evidemment que ça dépend de la qualité de fabrication, on ne peut pas le deviner à l'avance ça. Je ne sais plus pour le ZC, Zytra s'en souvient peut-être...
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 30 septembre 2009 à 22:13:27     
Soit, j'ai donc chopé du bas de gamme.
Va me falloir trouver une solution, et vite
Isaak


Membre
Messages : 1559

mercredi 30 septembre 2009 à 22:14:56     
moi il vient de chez Delmo...et ce manip tres facilement mais bon c'est du 3/8 aussi, du 1/2 ça doit deja être autre chose...
sinon 11 mètres c'est pas mal non, pourle capi je vais faire 2.50m de 0.8 ou je mettrai mon detendeur thermo si il arrive à tps..