Salut Acril
Bienvenu Sur Cooling-Masters
[Ou le colimateur (coli qui matte
)]
Alors pour le Gaz le R409a n'est pas le meilleur, pas le plus perf, pour le compresseur que tu as, tu devrais plutôt mettre :
Du R290 -------------- (Ebulition à -47°c env @ 1 Bar) le plus dangereux (Propane) mais aussi le plus perf des Gaz compatible avec l'huile utilisé pour le R12
Ou R408a ------------- (Ebulition @ -45°c env @ 1Bar)
Ou R22 ---------------- (Ebulition à -41°C env @ 1bar)
Et ceci sans avoir besoin de changer l'huile
Pour ton Evapo, c'est bien entre 12 - 15M, enfin tu fais comme tu veux après mais au moins tu aurais une grande surface e ncontact avec le liquide du WaterCooling
Et pour ton capillaire, ça me paraît juste, mais il vaut mieux qu'un maître du sujet se manifeste
Message édité par Luigi le jeudi 15 juillet 2004 à 22:14:51