Rosco, je précise que tout ce thread est à prendre au conditionnel.
Je suis pas si sûr...
Tout d'abord faut un compresseur capable de faire le boulot.
Je proposerai d'avantage un semi-hermétique parce que ça à un meilleur rendement, et que ça évite, à la compression, de surchauffer le fluide basse température. (Mais, je te l'accorde, c'est pas à la portée de toutes les bourses et y'a pas de récup sur ces modèles là)
(Pour faire 250Watts à -70°C, à vu de pif je dirais un "DKM 5X" ou "DKJ 7X" de chez DWM Copeland. Font respectivement 0,5 CV, 3,97m3/h et 0,75 CV, 5,13 m3/h).
Au R404A ça donne par T°condensation de +40°C et T° évaporation de -30°C
781 Watts et 1075 Watts (surchauffe = 55 K, sans sous refroidissement)
Il faut avoir un condenseur capable de condenser tout le R290, et de désurchauffer le R23 (jusqu'à quelle valeur?)
Ensuite, viens la bouteille! Alors là...
Aucune idée de la taille qu'elle peut faire cette garce là. (ni de son diamètre) Si elle est trop grande, mon mélange ne devrait pas être bon, trop de R23 et pas assez de R290 pour le refroidir. (à confirmer)
Puis il y a l'échangeur intermédiaire. Ca, en faisant des cascades, j'ai des ordres de grandeur, je dois pouvoir me débrouiller (je croa) Mais encore faut-il connaître le mélange de fréons, pour connaître la puissance à échanger...
Pour les détendeurs, je devrais avoir une solution également. (Une micro vanne manuelle réglable, derrière un petit bout de capillaire) Et je réchaufferai éventuellement l'aspiration du compresseur avec une ptite résistance de contact à l'aspiration du compresseur. (Eviter le coup de liquide)
Je suis en train de réfléchir à mon évapo. Je crois que je sais comment je vais faire (j'ai pas de tour, ni de fraiseuse à disposition, et encore moins de plaque de cuivre) Je vais t'envoyer une photo ou deux pour que tu me dises ce que tu en penses. (enfin si tu veux bien!)
Enfin, faut que les prises de pression permettent d'évacuer du fluide, en étant certain de ce que l'on évacue. (puisqu'on a pas de mélange déjà préparé et que, de toute façon, l'on connait pas la proportion du mélange
)
Donc je propose sortie liquide de la bouteille pour évacuer (à coup sûr?) du R290.
Et pour le R23, la ligne liquide, entre l'échangeur intermédiaire et le détendeur.