QUOTE (OrOoX) :
Seulement après un certain temps d'inactivité, après c'est des électrovannes qui jouent ( injection & bypass ), il y en avait 8 où je bossais
avant donc je sais ce que j'avance, c'était rare que les compresseurs reste éteints plus de 5min après s'être coupé.
Donc autant dire jamais
Ca dépend, quand c'est un cycle unique le compresseur s'arrête à consigne. Entre deux cycles si c'est pas trop long l'automate laisse le compresseur enclenché oui, mais c'est pas la règle, car en plus d'être gourmand en énergie, ça fatigue le compresseur qui fonctionne déjà de manière intensive ( bypass ), surtout sur une deux-étages.
Pour avoir fait le tour de l'usine du numéro 1 européen de la chambre climatique et un mémoire professionnel sur ce genre de machine, je sais ce que j'avance également
Si tu veux tout savoir, ils utilisent un ersatz de détendeur électrique avec une EV et un capillaire juste derrière
J'ai demandé s'ils pensaient pas qu'utiliser un AKV fonctionnerait aussi bien avec plus d'aisance dans la maintenance, mais bon ...
all
Message édité par Sk_rmouche le jeudi 27 octobre 2016 à 10:29:35