Regarde dans la section des chillers, certains utilisent un thermostat je crois. C'est pas très compliqué, c'est juste un interrupteur piloté par la T°, il coupe l'un des fils du compresso et voilà. Pour un bien, y faut un thermostat à hystérésis, pour avoir 2 T°, l'une sert à déclencher la mise en route à -15 °C par exemple et l'autre le coupe quand ça arrive à -25 °C, ce qui te laisse 10 °C de marge le temps que le fluide remonte en T°. Un thermostat simple n'est pas top, car il va s'allumer à -25 °C, avec l'inertie du système, le fluide arrivera vers -26 °C par exemple, et donc ;le compresseur va se relancer très vite revenu à -25 °C après s'être coupé vu le peu de marge. C'est pratique si t'as une grosse réserve de liquide isolée pour avoir de l'inertie.