Je viens d'essayer avec un orifice de 00, j’atteins les températures négative assé facilement.
Mais ça continue à faire comme dans le cas précédent plus je charge, je suppose qu'un orifice 0X serai parfais.
Le condenseur chauffe plus qu'au par avant. Quand j'arrête le système j'ai la fin de l'évaporateur qui se met à chauffer.
je m'étais trompé sur la taille de l'orifice au début, en effet c'était une de 02 et non 01.
Le système va rester sur un orifice de 00 car je ne trouve pas de 0X malheureusement.
Bien vue pour ce diagnostique.
Au final:
-BP 2BAR
-Compresseur à 3A
-l'évaporateur à 0° avec une température ambiante de 25°
L'évap ce givre jusqu'au bulbe du compresseur, pas plus.
-voyant liquide à demie remplit.
0°@700W me semble pas mal pour refroidir mon réservoir.