Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Chiller en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !


Waterchiller

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages :  1  2  3  4 
frostmourn


Membre
Messages : 434

mardi 26 juin 2012 à 16:46:43     
les condenseurs sont froid quand je les ventiles et que j’ai du liquide au voyant.
Google




     
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 26 juin 2012 à 16:54:23     
Y'a un truc que je capte pas, tu évapores à combien juste après la TEV ?
frostmourn


Membre
Messages : 434

mardi 26 juin 2012 à 17:10:41     
j’évapore a 14 degré.
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 26 juin 2012 à 17:13:06     
T'évapores pas grand chose, ça ressemble plus à un mélange 5% liquide et 95% vapeur J'imagine que c'est même pas frais quelques spires plus loin, si ?
frostmourn


Membre
Messages : 434

mardi 26 juin 2012 à 17:16:58     
très peu ^^ l'ajout d'un condenseur en série résoudrai ce problème donc.
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 26 juin 2012 à 17:24:38     
Tu te bases sur quoi pour tirer de pareilles conclusions ? Tenir une BP pareille avec un compresseur de ca calibre permet en principe de dégager une grosse puissance frigorifique ( toute proportions gardées ) mais il faut bien l'évacuer + le travail de compression fourni par le compresseur au condenseur ! Le condenseur voit passer toutes les puissances, pourquoi serait-il inadéquat ?

Mon conseil : repars de zéro ( transvase dans une bouteille tampon et tire au vide ), charge une petite quantité de ton propane ( disons 50 grammes ) et démarre l'installation, surveille la BP et le voyant simultanément tout en procédant à la charge sans interruption mais DOUCEMENT ( s'agit de pas envoyer du liquide tout azimuts dans la succion ), et je te conseille aussi de poser une sonde vers le milieu du condenseur. A partir du moment où tu verras du liquide circuler dans le voyant tu devrais pouvoir observer une élévation franche de la BP ( injection de liquide qui va s'évaporer rapidement sur les parois à T° ambiante de l'évaporateur ) tout en notifiant une hausse de la T° de la sonde condenseur, qui devrait plus ou moins correspondra à la T° de condensation, tu pourras connaître ta pression HP par ce biais.

Message édité par Sk_rmouche le mardi 26 juin 2012 à 17:25:40
frostmourn


Membre
Messages : 434

mardi 26 juin 2012 à 18:14:28     
j'ai 30 degré sur le condenseur,25 degré sur l'évaporateur (la température diminue) et l'apparition du liquide dans le voyant. 2.8 BAR en basse pression.
2.4A sur le compresseur.
Au fut et à mesure que j'augmente la quantité de gaz la température diminue mais le condenseur ne chauffe pas énormément plus. J'ai juste la BP qui monte.

Message édité par frostmourn le mardi 26 juin 2012 à 19:08:40
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 26 juin 2012 à 19:22:04     
Moi je pense que t'es diablement pas assez chargé en tout cas
frostmourn


Membre
Messages : 434

mardi 26 juin 2012 à 19:46:09     
le voyant me l'indique aussi mais j'ai aucun ordre d'idée pour la BP... la valeur max, moyenne...
Quel est la formule que tu utilise pour connaitre la pression en HP?

Message édité par frostmourn le mardi 26 juin 2012 à 20:01:50
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 26 juin 2012 à 20:38:51     
Y'a pas de formule, et arrête de te focaliser sur les pressions, essaie d'obtenir un fonctionnement honnête et on verra après pour la suite, je pense que tu choisis la mauvaise approche dans ce genre de système où on fait tout de manière empirique

La BP est intimement liée à la T° d'évaporation, si tu ne le savais pas.
Isaak


Membre
Messages : 1559

mardi 26 juin 2012 à 22:00:00     
clairement pas assez chargé, ça fait depuis le début que je te le dit
le condenseur doit être ultra chaud avec des températures d'évaporation>10°C

Message édité par Isaak le mardi 26 juin 2012 à 22:00:16
frostmourn


Membre
Messages : 434

mercredi 27 juin 2012 à 19:09:41     
A partir de combien de degré le condenseur a une température alarmante?
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

mercredi 27 juin 2012 à 19:37:09     
Quand les ailettes commencent à fondre non ?

La température de condensation dépend de ta pression HP il me semble, ça dépend donc des gaz.
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mercredi 27 juin 2012 à 19:44:57     
tu peux aller sur 60° et plus tant que tu décomposes pas ton gaz ^^
frostmourn


Membre
Messages : 434

mercredi 27 juin 2012 à 20:02:12     
j'ai le voyant liquide plein, le condenseur qui chauffe vers 55 et l'évaporateur qui fait très peu de froid.
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mercredi 27 juin 2012 à 20:47:26     
ben t'as une BP merdouillaque alors
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 27 juin 2012 à 21:12:08     
Y'a clairement un truc qui va pas, mais c'est pas facile à deviner sans avoir le truc sous les yeux, comportement étrange en tout cas, avec une buse 01 de chez Danfoss ( je crois ? ) ça doit envoyer largement en négatif avec ce type de compresseur, ça me fait penser à un orifice beaucoup beaucoup trop gros perso...
frostmourn


Membre
Messages : 434

mercredi 27 juin 2012 à 21:28:39     
A la base le condenseur noir était utilisé sur un système frigo de 500W et le petit dois faire 150W et une ventilation total de 60W.
peut être que le condenseur couvre pas le compresseur.

Message édité par frostmourn le mercredi 27 juin 2012 à 21:30:09
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mercredi 27 juin 2012 à 22:31:41     
t’inquiète la limite d'un condenseur /radiateur, / ce que tu veux qui dissipe, c''est la quantité de chaleur échangée, et ça peut se faire dans plusieurs gammes de températures avec différents milieux d'échanges , tant que ça fond pas c'est possible de passer des KW s'il le faut

t'(as pas envie de serrer ta TEV fond histoire de voir ce que ça donne ?
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mercredi 27 juin 2012 à 22:45:52     
Ou une buse plus petite ?
frostmourn


Membre
Messages : 434

samedi 07 juillet 2012 à 12:04:00     
Capacité: 1864 Kcal/H - 7400 BTU/H se qui me donne environ 2kW
or mon nominal est de 700W.

je dois avoir un condenseur de combien? 2kw me semble trop et 700W me semble correcte.
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

samedi 07 juillet 2012 à 12:30:50     
spa le condenseur le soucis ^^ l'important c'est l'échange, plus il sera petit plus pour garder une plage de t° correcte pour le CP et éviter de décomposer le fluide frigo, plus il faudra une turbine ^^

là si t'arrives pas a une P frigo de 2KW théorique , c'est que le soucis est ailleurs ...
frostmourn


Membre
Messages : 434

vendredi 13 juillet 2012 à 18:24:11     
j'ai installé une schrader en HP.
Donc mon voyant liquide est ok j'ai 3 BAR en BP se qui est trop éleve pour la température que je veux avoir
et une HP de 10 BAR.
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

vendredi 13 juillet 2012 à 18:30:31     
3 bars BP je m'en doutais un peu quand même
frostmourn


Membre
Messages : 434

vendredi 13 juillet 2012 à 18:47:56     
J'ai l'impression qu'elle travaille en positif. j'ai 2m10 de capillaire ça vaux le coup d'essayer de l'intervertir avec la TEV.
Mais bon si c'est un problème de buse sa m’embête de refaire la tuyauterie.