la différence entre les HP, MP et BP c le rapport de pression qu'est capable de fournir le compresseur... rapport entre pression de succion et pression de refoulement...
les BP sont donnés pour 12bar en refoulement et 1bar en succion.
les MP je sais pas, c tellement peu courant aussi...
les HP sont donnés pour évaporer a haute pression >1bar (3/4 bar donc des temps d'evapo bien moins basses) en haute pression, ça va un chouilla plus haut car régulierement utilisé avec des gaz comme 404 ou 22 qui sont des gaz haute pression de condensation
globalement un HP peu etre utilisé en BP c pas optimum mais bon ça marche..
dans tous les cas, faire des groupes froids comme on les voit ici c de toute façon plus ou moins empirique... remarque y a qu'à voir les frigoristes en général, ils n'ont pas de réelles connaissances théoriques, ils raisonnent simplement a la lecture de leur mano, ils regardent meme pas la pression, mais directement la température
donc bon