un pti coup de poncage / décapage ne lui fera pas de mal
bon comme tu poses des questions sur noky ,je vais te dire les indiquations en essayant de faire simple pour améliorer ton system.Prend des notes pr comprendre,je te donne un cour de frigorie la.
Il faut d'abord savoir d'ou vien le problem,pour le savoir on va chercher la ou les valeur sont fausse.
Surchauffe : pour savoir si ta valeur est bonne ,tu vas mesurer ta surchauffe cad l'endroit ou sur ta ligne bp tu es 100% vapeur.Une bonne surchauffe doit etre tres courte et pas élevé car le but c'est refroidir ce qui vien avant le phénomene de surchauffe,ici en l'occurence le mase.
Tu commences par bien placer ton bulbe dans le bon sens et au bonne endroit sans qu'il soit géné,tu vas tet comprendre que un petit rien fait tte la difference cette fois ci.
Le bulbe régule à lui seul le détendeur régulé car il applique la notion de surchauffe en conséquence.Tu places bien ton bulbe donc et tu mesures la température que tu obtiens un peu avant la ou le givre s'arrete en général c'est que apres tu es 100% vapeur et donc tu n'absorbes plus rien en calorie.
Ensuite tu prends ta température en sorti d'évapo (ligne succion) et tu soustrais ca ,si tu obtien une valeur au dessu de 10K , c'est que tu as une surchauffe trop grande tu dois donc varier avec ta vis de réglage du détendeur pr obtenir une surchauffe comprise entre 5 et 10K (ca depend du fluide).
Si meme en réglant tu n'y parvien pas ,ton pointeau et trop petit ou trop grand.
Sous -refroidissement : c'est la difference au passage bp de la température du fluide liquid et gazeu.
Pour calculer tu regarde combien tu obtiens en entré de condenseur et en sortie la ou tu es 100% liquid et tu soustrais.
Tu dois obtenir une valeur de sous-refroidissement de 4, 5K pr bien faire (dans la plupart des cas).
Si ce n'est pas le cas c'est que tu as un arrivé de fluide qui est mélangé de bulle vapeur et qui géne sérieusement le détendeur régulé pr la distribution,(c'est pour ca qu'on aplique un reservoir liquid au détendeur régulé pr avoir une plus grande probabilité d'avoir un fluide 100% liquid).
Un system nikel a forcement l'état 100% vapeur et liquid des 2 cotés.
Je pensse que tu as un détendeur universelle et pas de type "mop" donc pas de problem à ce niveau, tu as un bulbe tres tolérent.
Tu as mon topic pr le bon placement du bulbe ou tout est expliqué deds.
Maintenant si tu trouves une erreur dans ta surchauffe ou autre ce qui est surement le cas ^^,voila comment on peut la régler ,will toi qui veut savoir, prend des notes je referai plus un post pr ca
Quant on tourne la vis vers la droite ,on augmente la surchauffe,pour un détendeur de type TE2 ,T2 (j'ai pas les tableau ici) mais cela je les connais 1 tour complet de vis est égal à 4K ,si tu utilsie d'autre orifice il faut trouver les valeur de surchauffe pour les autres,come pr les T5 etc...
Lors d'un remplissage ,ca évite de bouffer du liquid et de controler la surchauffe :faut pas toucher au valeur défini quant il sont vendu neuf il sont en général bien réglé mais par la force des choses on positione au milieu pour la vis,on rempli et on augmente la valeure de surchauffe en la tournant vers la droite jusqu'a l'arret du pompage.On tourne la vis vers la gauche jusqu'a reprise du pompage,puis 1/4 de tour à droite pr avoir un bon réglage et on peu mesurer la suchauffe il n'y a plus qu'à ajuster petit à petit (ce réglage s'aplique uniquement pour un type TE ,TE2).
Si tu n'arrives pas à obtenir un arret de pompage en ayant une surchauffe tres fermé, alors ton orifice est trop grand et il faut en mettre un plus petite pr réduire le débit.A l'inverse si ta surchauffe est trop grande,c'est une cartouche trop petite et il en faut une plus grande.Les model de TEV TE ont des cartouches remplacablent ,pas les model TKe qui sont fix eu et il faut changer de détendeur directement.
Voila now j'éspère que tu te rends compte que la frigorisation c'est aussi un métier et que je ne parle pas dans le vide quand je te dit de respecter certaine chose,c'est pour aider ,pas l'inverse vu tes remarques inutile sur noky.La preuve je viens de passer le temp à dire tt ca qui t'aurait été facturé si tu avais était chez un frigoriste.
Voila je te mettrai les fiches des cause de problems et les solutions lié si j'ai le temps.