Pour le condenseur, il faut regarder si il est encrassé ou pas ( poussières et autres ), l'air doit pouvoir
circuler normalement, et le ventilateur fonctionnel.
Côté test visuel il n'y a en a pas beaucoup, il faut vérifier que les échangeurs ne soit pas obstrués, que les
ventilateurs fonctionnent si il y en a.
Après sans matériel ce n'est pas évident à juger du reste, il aurait fallut connaitre les pressions de fonctionnement
quand l'armoire est dans la chambre froide.
Quelle est la température mini que l'armoire arrive à atteindre à vide ?
As tu déjà essayé de mettre l'armoire dans le labo pour voir si le problème était toujours présent ?
( Je suis sur Orléans donc pas moyen de passer, pas de chance ^^' )
Message édité par OrOoX le lundi 23 février 2015 à 00:21:12