Bon je vais faire assez simple, de toute façon vu le résultat final ça ne vaut pas vraiment des calculs très détaillés
- Calcul des déperditions :
On veut donc connaître le coefficient de transmission thermique U (exprimé en W/(m².K)) des parroies qui constitueront la boite. Comme tu l'as indiqué, elle sera constituée de :
- 2 tôles en inox de 6mm d'épaisseur chacune et de conductivité thermique utile 15 W/(m.K)
- De l'isolant type mousse expansive (basique) de 5cm d'épaisseur et de conductivité thermique utile de 0.003 W/(m.K)
La formule pour calculer les coeffs est la suivante (chopée sur thermexcel.com):
Avec :
- e : épaisseur de matériau ( m )
- Lambda : conductivité thermique utile du matériaux ( W/(m.K) )
- 1/hi , 1/he : résistance thermique d'échanges supperficiels intérieurs et extérieurs ( (m²K)/W) )
Sachant qu'il existe des tables donnant ces 2 derniers en fonction de la situation de la paroie (contact, orientation etc.)
On arrive donc à un coefficient de :
0.05922 W/(m²K) pour les parois verticales situées dans un local fermé (chauffé ou non)
0.05936 W/(m²K) pour les parois horizontales dans les mêmes conditions
0.05880 W/(m²K) pour la face plancher
Donc ça c'est le cas idéal où il y a 5cm d'isolation répartie uniformément. Dans ton cas il y aura des tuyaux qui serpenteront à l'intérieur, donc il faut majorer ces coefficients que je vais ramener à 0.15 pour chaque, comme prévu à l'origine (ça sera bien majoré du coup)
Ce qui nous fait : Qdéperditions = 6*0.25*0.15*19 = 4.275W (
)
en considérant le deltaT de 19°
- Calcul de la charge d'ozone :
P = Cp(vapeur) * deltaT * Q * Rhô
Avec:
- Cp(vapeur) : capacité thermique massique en phase vapeur à 25°C = 0.039 kJ/(mole.k)
- DeltaT : différence de température ozone avant après = 23°C (on part sur de l'ozone à 25°C)
- Rhô : "masse volumique" de la phase vapeur exprimée en mole/L = 0.044 mole/L
- Q : débit volumique d'ozone dans la cuve = 12.5 L/min = 0.21 L/s
D'où P = 0.039*23*0.044*0.21 *1000 = 8.3 W (
²)
En gros mis à par la mise en route et le renouvellement "d'air", les autres charges appliquées sont ridicules et un compresseur très peu puissant suffit. Après peut-être que je me suis trompé dans les calculs mais ils m'ont l'air corrects.
Tu aurais tout intérêt de prendre un compresseur genre 1/5cv et de thermostater le tout