QUOTE (frostmourn) :
En faite pour mon départ de câble en 6mm² je dois mettre un C32, mais j'en ai plus mais il me reste un C20.
Tu le dimensionne en fonction de la charge supposée des appareils qui y seront connectés, pas en fonction de la section du câble, la section se choisit aussi en fonction du courant supposé qui va le traverser.
Exemple, un circuit d'éclairage domestique aux normes françaises, c'est 10A. Donc disjoncteur 10 ( ou 12, pas obligé d'être à l'ampère près ) ampères.
Les disjoncteurs se choisissent aussi en fonction de la courbe de déclenchement ( courbe C, courbe D... etc... ).