rah! j'ai compris. en fait lors d'un calcul de cop, on ne prend en compte que le cycle frigo, et donc y a pas les limites du débit du compresseur prises en compte, ni le rendement du compresso.
J'me souviens maintenant, en DUT on faisait 2 cop : un sur le cycle frigo, et le cop réel (puiss frigo/puiss compresseur).
ah ué, ca donne des truc completement différents.
Avec un même circuit frigo, juste en changeant de gaz :Un compresso a un débit volumique a peu pres constant. s'il y a plus de 5% de glissement je crois, il s'arrpête de tourner.
Donc si on met du propane à évaporer à -10°C , la bp est à 3.5bar . la masse volumique est alors environ 3 fois celle à 1 bar.
c'est donc 3 fois celle de l'isobutane à -10°C à 1bar.
la puissance frigo est débit massique * chaleur latente de vaporisation . donc avec du propane on a 3 fois plus de puissance frigo qu'avec de l'isobutane à -10°C à l'évap.
Le compresso lui va consommer 40-50% plus d'énergie avec une bp à 3.5 bars qu'avec une bp à 1 bar. ( 16 bars hp pour le propane et 6 bars hp pour l'isobutane )
cop réel=puiss frigo/puiss consommée
donc cop réel propane=3/1.5 *cop reel isobutane
=>
cop réel propane= 2*cop réel isobutaneEdit, je me souviens plus du nom du cop "réel" alors je l'ai nomé ainsi.