Bonjour,
J'ai une petite question.
Je vois dans les documentaion de compresseur, sur les graphes de puisance electrique et frigorifiques, qu'il y a plusieurs courbes en fonction de la température de condensation.
Comment cette température est définie?
Moi mon système n'est pas encore complètement concu, puis-je modifier des composant ou pression de gaz pour reduire cette température de condensation? (afin d'obtenir le plus de watts frigorifiques)
Merci
David
Google
xalis
Membre
Messages : 9791
jeudi 03 août 2006 à 09:09:15
déjà : bdd des gaz
puis : ça dépend du gaz
et encore : dans de bonnes conditions de condensation, la temp de sortie du gaz c'est T°ambiante + 15°C environ
SDF37
Membre
Messages : 51
jeudi 03 août 2006 à 09:50:39
En fait les courbes sont pour le mêm gaz R404a, sur le meme comprésseur, il donne plusieurs tempéraures de condensation pour le même compresseur.
SDF37
Membre
Messages : 51
jeudi 03 août 2006 à 09:52:53
voici le document ou j'ai vu les courbes:
http://www.modkjol.no/wh/mk/MKDokume.nsf/4...ILE/222ES-F.pdf
xalis
Membre
Messages : 9791
jeudi 03 août 2006 à 10:27:39
no no no il donne plusieurs courbes
en fonction de différentes températures de condensation
... nuance
et comme je te l'ai dit, ça dépend de la T°ambiante
SDF37
Membre
Messages : 51
jeudi 03 août 2006 à 10:36:40
oki oki !!
j'avais pas compris ça comme ça,
Merci
xalis
Membre
Messages : 9791
jeudi 03 août 2006 à 10:38:02
de rien
Clemmaster
Benou lover <3
Messages : 5804
jeudi 03 août 2006 à 14:56:59
Plus t'arrives à condenser bas plus basse est la pression HP et donc pour une pression d'evaporation donnée (1 bar par exemple) le rapport HP/BP est moindre donc la puissance frigo est plus elevée (le CP travaille moins)
Clemmaster
Benou lover <3
Messages : 5804
jeudi 03 août 2006 à 15:03:15
Exemple avec le R404a : On fixe la température d'évaporation @ -46° (1bar)
Si on condense le R404a à 30° : La HP est de 14 bar, donc le rapport HP/BP est de 14.
Si on condense le R404a à 25° : La HO est de 12.5 bar, donc le rapport HP/BP est de 12.5
Apres c'est d'une logique simple, c'est plus facile pour le CP de tenir un rapport 12.5 que 14, donc le systeme developpe une puissance frigo plus importante.
Donc plus du condense bas, plus la puissance frigo augmente ...