deja pt100/1000 donne une valeur analogique
si tu veux afficher ça, faut faire une conversion anologique->numérique
ensuite, faut etalonner ton bitonio (genre un glaçon->0°C, eau qui bout -> 100°C)
(en gros, tu geres l'offset des le départ)
et si la variation est linéaire, tu pourras surement avoir qq chose (avec un pont diviseur par ex et tu mesures la tension que tu recup...à faire avec des res 10ppm 1% quoi) car bon, c'est un bete rapport en gros
mais bon, je sais pas si meme comme ça t'auras une mesure valable (quid de la linéarité si ya pas étalonnage dans les temps negatives)
pour sortir la mesure, s'pas bien compliqué ensuite
faut juste éviter de sortir sur 8bits (1bits de signe donc 7bits pour coder la temp et donc -200°C tu peux toujours rever)
edit: corrigez moi si je me trompe
Message édité par moyen_moins le mercredi 11 mai 2005 à 19:21:00