milou


Membre
Messages : 136

mardi 04 août 2009 à 22:32:42     
Je connais le "pouvoir calorifique" (me rappelle plus du terme exacte) du glycol : env 3600 j/Kg/°C (pure)
Il y a 5 litre dans l'installation .

Pour passer de 16°c a 9°C ca a mis moins de 5min.

Ca nous donne 1512000 Joules pour une heure soit 420W.

Je confirmerait quand ma commande arrivera car il y a de quoi faire un wattmètre.
Google




     
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

mercredi 05 août 2009 à 21:12:39     
Capacité thermique massique le terme (le pouvoir calorifique c'est l'énergie de combustion)

Le calcul est correct