QUOTE :
- Est- ce que mon Schéma est bon ?
Oui, mis à part, comme l'a dit Rosco, le silencieux et l'ACL qui ne sont qu'optionnels.
QUOTE :
- Quelle puissance de compresseur ?
La puissance importe peu, du moment qu'elle est suffisamment élevée pour supporter les conditions de fonctionnement infligées. La cylindrée est la donnée importante une fois qu'on s'est assuré du point précédent. Il te faut du 6cc pour tenir les 350w à -20°C (marge basse) avec du R404a, 6.5cc~7cc avec du propane, et la puissance nominale du moteur doit être au moins de 180w dans les deux cas.
QUOTE :
- Quel type de gaz ?
Le propane est bien adapté à ce genre d'application, il offre des performances honorables et ne coûte quasiment rien. Sinon tu peux taper dans le R404a, ou le R134a qui offre un bon confort d'utilisation mais nécessite un compresseur d'une plus grosse cylindrée (~11cc) comme le nl11f de chez danfoss que tu peux trouver pour 96€ neuf sur le site de cold-ice (très silencieux).
QUOTE :
- Taille du condenseur ?
Un 7-800w suffira amplement pour ton utilisation, peut-être un chouilla plus avec du R404a mais pas nécessairement. En termes de dimensions, on peut pas vraiment généraliser, certains design sont plus compacts que d'autres à puissance égales. Prend un truc d'une quinzaine de cm de large/haut avec une épaisseur de 5-6cm et ça devrait aller, à vue de nez (sinon tu te renseignes sur les références).
QUOTE :
- Longueur et diamètre du capillaire ?
La longueur faudra tester par toi même, on ne peut pas donner de valeur comme ça, perso je dirais aux alentours des 2m en 0.8mm (TC-31) avec du propane, un peu plus avec du R134a.
QUOTE :
- Longueur et diamètre de l'évapo ?
Pour du 350w en charge, tape dans du 10m de diamètre 10mm ou 12mm.
QUOTE :
- Quelle quantité de LDR pour que le compresseur ne redémarre pas toutes les 30 secondes ?
En prenant une capacité calorifique de 3700 J/kg.K pour le LDR, t'as une inertie de 105 s/kg. A toi de voir ce que tu veux comme cycle Ton-Toff pour le compresseur, avec 10L de LDR ça te fait du 17mn entre -20°C et -10°C à 350w, et il mettra à peu près le même temps pour descendre si ta puissance frigo à -20°C est aussi de 350w. (sans charge)
Message édité par Clemmaster le mardi 03 février 2009 à 17:07:23