C'est la suite de ce projet je suppose :
http://www.cooling-masters.com/forum/index...ndpost&p=114714 . En ~2 ans ça n'a pas avancé ?
Un chiller simple mais bien dimensionné avec un gros compresso devrait aller. Autant ne pas mettre de cascade là dessus car on veut rester autour de 20 °C et on si on peut éviter de pourrir encore plus le rendement de l'install en y mettant des inter-étages avec un échangeur à plaque qui aurait du -80 °C d'un côté et la flotte circulant de l'autre par exemple, bah on le fait et on va au + simple... Une réserve de flotte est fortement recommandée pour avoir un peu d'inertie vu la puissance dissipée, car même avec 10 L par ex., ça aurait vite fait de grimper en T° vu ce qu'on lui injecte si on ne compense pas (1 °C de gagné toutes les ~10.5 secondes pour 4 kW absorbés par 10 L de flotte). Donc pour la régulation, au lieu de couper/allumer le compresso, j'y mettrais plutôt une CPEV toute conne pour modifier la détente du fluide à la volée, donc ajuster la T° d'évaporation et donc la T° finale de l'eau. Une fois réglé, plus vraiment besoin d'y toucher car le système sera en équilibre. Ca permet de laisser le compresso toujours en route et c'est peut-être + simple à régler pour garder une T° de consigne vers 20 °C ou moins pour avoir de la marge, mais sans aller trop bas non plus car y faudrait pas que ça condense partout dans le laser...
Pour les 1 à 2 °C seulement à 300 L/h, ça ne peut donner, au mieux, que ~700 W pour les 2 °C d'écart, donc soit la dissip est surestimée (les valeurs données sont des max), soit c'est juste un ordre de grandeur sans mesures réelles derrière sur la puissance absorbée et l'écart de T° réel (dans le précédent sujet tu annonçais le double avec 3-4 °C). Et de toute façon y a quelques pertes secondaires, tout ne va pas dans la flotte... 4 kW avec 300 L/h, ça fera un écart IN/OUT réel de ~11.5 °C.
Vive les rendements risibles des laser argon : 1 W lumineux, 7000 W élec, yeah