Cooling-Masters
Connexion · INSCRIPTION · Site Recevoir à nouveau l'e-mail de validation


Température de condensation

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Page précédente    Page suivante 
SDF37


Membre
Messages : 51

jeudi 03 août 2006 à 08:59:31     
Bonjour,

J'ai une petite question.

Je vois dans les documentaion de compresseur, sur les graphes de puisance electrique et frigorifiques, qu'il y a plusieurs courbes en fonction de la température de condensation.

Comment cette température est définie?

Moi mon système n'est pas encore complètement concu, puis-je modifier des composant ou pression de gaz pour reduire cette température de condensation? (afin d'obtenir le plus de watts frigorifiques)

Merci
David
Google




     
xalis


Membre
Messages : 9791

jeudi 03 août 2006 à 09:09:15     
déjà : bdd des gaz

puis : ça dépend du gaz

et encore : dans de bonnes conditions de condensation, la temp de sortie du gaz c'est T°ambiante + 15°C environ
SDF37


Membre
Messages : 51

jeudi 03 août 2006 à 09:50:39     
En fait les courbes sont pour le mêm gaz R404a, sur le meme comprésseur, il donne plusieurs tempéraures de condensation pour le même compresseur.
SDF37


Membre
Messages : 51

jeudi 03 août 2006 à 09:52:53     
voici le document ou j'ai vu les courbes:

http://www.modkjol.no/wh/mk/MKDokume.nsf/4...ILE/222ES-F.pdf
xalis


Membre
Messages : 9791

jeudi 03 août 2006 à 10:27:39     
no no no il donne plusieurs courbes en fonction de différentes températures de condensation ... nuance

et comme je te l'ai dit, ça dépend de la T°ambiante
SDF37


Membre
Messages : 51

jeudi 03 août 2006 à 10:36:40     
oki oki !!

j'avais pas compris ça comme ça,

Merci
xalis


Membre
Messages : 9791

jeudi 03 août 2006 à 10:38:02     
de rien
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

jeudi 03 août 2006 à 14:56:59     
Plus t'arrives à condenser bas plus basse est la pression HP et donc pour une pression d'evaporation donnée (1 bar par exemple) le rapport HP/BP est moindre donc la puissance frigo est plus elevée (le CP travaille moins)
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

jeudi 03 août 2006 à 15:03:15     
Exemple avec le R404a : On fixe la température d'évaporation @ -46° (1bar)

Si on condense le R404a à 30° : La HP est de 14 bar, donc le rapport HP/BP est de 14.

Si on condense le R404a à 25° : La HO est de 12.5 bar, donc le rapport HP/BP est de 12.5

Apres c'est d'une logique simple, c'est plus facile pour le CP de tenir un rapport 12.5 que 14, donc le systeme developpe une puissance frigo plus importante.

Donc plus du condense bas, plus la puissance frigo augmente ...
Google




     