Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Chiller en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !


Premier Waterchiller

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Page précédente    Page suivante 
Mr Poulet


Membre
Messages : 50

dimanche 19 septembre 2004 à 21:17:08     
Bonjour a tous,
Voilà je me suis enfin decidé à commencer mon premier système a compresseur. Pour cela j'ai recuperé un compresseur de marque Zanussi dont voici les caractéristiques techniques:
110W (à peu près 1/7cv), 220 V, 50 Hz, 0.8A, réfrigerant d'origine R12.
Rien d'extraordinaire en somme.

Je précise qu'il reste le bulbe et le capillaire avec le compresseur.
Je souhaite l'utiliser pour en faire un waterchiller.
Je ne m'attend pas à des performances de premier ordre mais je souhaite l'optimiser au maximum pour obtenir qq chose de correcte. Je ne connais pas grand chose dans le domaine mais j'ai lu qq
topics et j'ai une petite idée de ce que j'aimerais faire.

Tout d'abord un évaporateur sous forme d'echangeur (je relfechi encore a ca conception vu que je
ne souhaite pas de "reservoir" comme les autres waterchillers)
Ensuite un condenseur adapté à la charge (certainement un Aquacomputer EVO 360).
Pour remplacé le R12 je pense utilisé du R413a (corrigez moi si je me trompe!).

J'aimerais donc dans un premier temps avoir vos avis sur le condenseur, par rapport a la
puissance du compresseur, et sur le gaz de remplacement.
Pour la longueur du capillaire, je continu a cherché vu que je n'y connais presque rien (vos
conseils sont les bien venus !)

J'essai de faire avancer ce projet le plus vite possible et de vous tenir au courant des
evolutions.
Merci d'avance pour vos reponses...
Google




     
Mr Poulet


Membre
Messages : 50

dimanche 19 septembre 2004 à 21:39:42     
Une photo du radiateur qui servira de condenseur:

manu369


Membre
Messages : 5247

lundi 20 septembre 2004 à 00:38:23     
ton topic serait pas mieu dans les realisation ? ou c'est jsute un topic pour poser des questions ?
ThedSI


Membre
Messages : 719

lundi 20 septembre 2004 à 02:07:09     
met du r22 t'auras de meileurs perfs mais faudras pansser a refroidir le cp...
pour la longueur du capilair en r22 t'as qu'as mettre entre 1.5m et 2m

Message édité par ThedSI le lundi 20 septembre 2004 à 02:08:24
Mr Poulet


Membre
Messages : 50

lundi 20 septembre 2004 à 21:07:29     
QUOTE (manu369 @ Sep 20 2004, 12:38 AM)
ton topic serait pas mieu dans les realisation ? ou c'est jsute un topic pour poser des questions ?

Je souhaite poser des questions dont les reponses me permettront de realiser mon projet. Je pensais mettre en ligne l'avancement... si tu penses que c'est mieu dans les realisation pourquoi pas mais il me reste encore qqs problemes a resoudre et je comptai sur les gens du forum
Mr Poulet


Membre
Messages : 50

lundi 20 septembre 2004 à 21:10:33     
D'autres avis sur le R22 et la longueur du capillaire ? Tout en sachant que vu la faible puissance du compresseur, je souhaite optimiser au maximum. Tu dis qu'il vaut faudra refroidir le compresseur. C'est le changement de gaz qui cause cela ?
Encore merci ...
manu369


Membre
Messages : 5247

lundi 20 septembre 2004 à 21:12:28     
je disais ca au cas ou tu te serais planté de section
manu369


Membre
Messages : 5247

lundi 20 septembre 2004 à 21:14:23     
le retour de gaz refroidi le compresseur au passage en parti ,en fait c'est pas si énorme que ca car si t'es à l'état vapeur tu prend pus rien ds l'absolu en calorie.pour la longeur de capillair,regarde ds le topic des fluide tu doit avoir un guide sur les longeur si je me rapelle bien
Mr Poulet


Membre
Messages : 50

lundi 20 septembre 2004 à 21:17:29     
Je te remercie pour ton aide. Je vais voir de suite pour le capillaire. Encore une question, le condenseur que j'ai prevu suffira ?
Je planche en ce moment sur l'evaporateur (l'echangeur dans mon cas).
manu369


Membre
Messages : 5247

lundi 20 septembre 2004 à 21:21:53     
ya un calcul mathématique C = CPX CE divisé par chez plus faudrai que je regarde
en bref ca sert a savoir combien peut dissiper a une temp sur un gaz donné un condenseur en watt.en gros les dissipateur qui nous convienne style vapochill doive aller ver les 450 watt par la atemp ambiant sur du r22 mais bon apres c'est pas faciel a savoir la c'est tet une grosse connerie ske j'ai dit sur le vapo
Mr Poulet


Membre
Messages : 50

lundi 20 septembre 2004 à 21:31:27     
Donc voila le tableau du capillaire pour le R22. Je n'y comprend absolument rien ! DSL d'etre aussi chiant ...



Message édité par Mr Poulet le lundi 20 septembre 2004 à 21:33:23
manu369


Membre
Messages : 5247

lundi 20 septembre 2004 à 21:37:27     
toi c'est celui la qu'il faut regarder http://www.cubigel.com/java/X?cgi=cubigel....ormaciontecnica
ensuite suivant le diametre interne de ton capillaire et la puissance que tu souhaite dissipé tu a ta longeur
converti les kcalorie en watt avec le convertisseur et tu auras ta longeur de capillaire,c'est pas supêr préci ce tableau car il n'y a pas les élément que constitu ton system pour calculer ca précisement mais c'est uen moyenne je pensse ,base toi la dessus et ensuite joue sur une marge en ajoutant ou retirant des cm,test quoi
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

lundi 20 septembre 2004 à 22:06:53     
autotest !

pour dissiper 100Kcal/h il faut 2.16kg/h de R22 , on choisi 2.63m de capillaire en 0.6 pour avoir la température de -30 a 100Kcal/h

right or not ?
ThedSI


Membre
Messages : 719

lundi 20 septembre 2004 à 22:23:04     
c exactement ca
Mr Poulet


Membre
Messages : 50

mardi 21 septembre 2004 à 18:57:42     
Donc vu la puissance de mon compresseur (110 W) je me réfère a la premiere ligne comme la dit kissagogo27.
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mardi 21 septembre 2004 à 19:41:31     
et nan ! faut se referer a la somme des puissance que le cp va dissiper ! comme c un chiller, faudra Pcpu+Pchipset+Pcg+Pdd+Palim qi tu a un full WC !

ton cp de 110W en fct de son cop peut dissiper 330W max ( top rendement dla mort ki tue théorique)
Mr Poulet


Membre
Messages : 50

mardi 21 septembre 2004 à 22:21:55     
Donc je prend ca en definitive:
Pour 275Kcal/h il faut 5.93kg/h de R22 , on choisi 1.60m de capillaire en 0.8 pour avoir la température de -30° a 275Kcal/h

Merci encore pour tout et dès que je commence les "travaux" je poste dans les réalisations.
DuKiCloCk


Membre
Messages : 794

mercredi 22 septembre 2004 à 13:35:00     
QUOTE (kissagogo27 @ Sep 21 2004, 07:41 PM)
et nan ! faut se referer a la somme des puissance que le cp va dissiper ! comme c un chiller, faudra Pcpu+Pchipset+Pcg+Pdd+Palim qi tu a un full WC !

ton cp de 110W en fct de son cop peut dissiper 330W max ( top rendement dla mort ki tue théorique)

Les 330w, c'est a 0°C !! C bien ca ?


Donc Mr Poulet, ton compresseur ne pourrat pas dissiper 330w a -30°C !! Cela depend du cop du gaz !!


Regarde ici : http://www.cooling-masters.com/articles.php?id=4&page=3



Donc, pour du R22 a -30°C, tu a un COP de 0.95 ! Donc 0.95*110=105W
Et 105W = 90Kcal/Heure

Donc, d'apres le tableau de correspondance, il te faut un capillaire d'un peut plus de 2.63m en 0.6mm pour dissiper 105w @ -30°C avec du R22 !!

C bien ca ? je ne me suit pas trompé ?!?


PS : Pour convertir les watt en kcal : http://www.cactus2000.de/fr/unit/massl2e.shtml
Mr Poulet


Membre
Messages : 50

mercredi 22 septembre 2004 à 18:21:08     
Oui c'est bp plus realiste en effet. Quel inculte je fait !
Je prefere partir sur une base de -20°C vu la faible puissance du compresseur:
Pour du R22 a -20°C, je prend un COP de 1.47. Donc 1.47*110= 161.7W = 144.196Kcal/Heure
Ce qui me donne un capillaire de 1.39m en 0.6


Oufff ...
Merci pour le rattrapage !
Mr Poulet


Membre
Messages : 50

mercredi 22 septembre 2004 à 19:29:15     
Resultats des calculs:







Si qq'un voit un probleme ...
DuKiCloCk


Membre
Messages : 794

jeudi 23 septembre 2004 à 19:00:35     
QUOTE (Mr Poulet @ Sep 22 2004, 07:29 PM)
Resultats des calculs:



Si qq'un voit un probleme ...

Ton premier calcul pour le capilaire est faut :

- Le gaz, c pas du R12 mais du R22 !!
- La puissance Frigo est a 162w et pas 110w !!
- Le gaz aspiré ne sera pas a 32°C (plutot - 10°c je pense ... mais je suis pas sur du tout )
- et donc la surchauffe n'est pas de 55,3°c (13.3 ...)
- Et enfin, le sous refroidissement sera beaucoup moin important que 22.5°c pour du R22 ! 54.5-22.5=32°c pour le condenseur !!

Donc, je suppose que les calcules suivant ne sont pas bon ...