Apres une premiere cascade ayant fonctionné, et atteint son objectif, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle version, afin de résoudre les problemes repérés précedemment.
Je repars donc sur la base de la premiere version, mais fianelement, en refaisant presque tout
:
Le materiel utilisé sera :
- Un CAJ2446Z, compresseur de 1CV, fait pour du R404, il servira au premier etage
- Un SC21G, compresseur de 3/4CV, qui sera utilisé au deuxieme etage
- Un condenseur cuivre/alu moddé
- Une TEV pour le premier etage
- Une CPEV pour le second etage
- Une bouteille liquide
- Une ACL
- Un separateur d'huile
- Un HX (echangeur inter-étages)
- Deshydrateurs / Schraders / Flares
- Un Flexible metal armé et ses raccords
- Un evapo home made
- Un gros ventilo pour le condenseur
- De la mousse polyuréthane, et de l'armaflex
- Plein de raccords cuivre
Les modifications faites :
- Condenseur récoupé et posé horizontalement
- HX separable (flare)
- Inversion des tubes du HX
- CPEV à la place du capillaire sur le second etage
- ACL sur le second etage
- Flexible metal
- Encombrement divisé par deux
- Boitier fermé
- Ventilation des compresseurs
- Meilleure isolation
Les choses qui restent à faire :
- Isoler l'ACL
- Fabriquer une bonne fixation pour la DFI
- Ameliorer le melange R290/CO2
- Resserer les ecrous flare, doit y en avoir un au premier etage qui va pas...
Message édité par Tyrou le mardi 19 avril 2005 à 11:12:26