Bonjour,
Je souhaite réaliser un waterchiller.
Mais avant toute chose il serait bon d'étudier ce projet.
Partons pour une puissance frigorifique de 500W.
Comme je ne souhaite pas toute isoler dans ma tour, je pense qu'il est judicieux de travailler avec une eau positif.
Soit 15° (Humidité de 50% et température de 50%) en prenant une marge.
(Lien de la doc :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%...point-RH-fr.svg )
Un évaporateur à plaque serrait utilisé pour refroidir un réservoir d'eau afin d'avoir de l'inertie.
J'ai à ma disposition une condenseur de 0.88kW à 15°C
Je pense partir pour du R134a...
Les compresseurs suivants m'ont l'air pas trop mal au niveau des puissances:
http://www.elektronika-sa.com.pl/tcmodel.p...el=GL60TB&LID=2http://www.elektronika-sa.com.pl/tcmodel.p...el=GL45TB&LID=2(Dans les deux sites vous avez une documentations détailler dans le lien appelait PDF).
A priori pour Pcondenseur = Pévaporateur + Pabsorbé compresseur
Comme je souhaite utiliser un échangeur à plaque je ne suis plus limité par sa puissance d'évaporation.
Je prends donc la puissance frigo disponible par le compresseur à la place de celle-ci.
Je cherche à avoir le meilleur COP tant qu'à faire...
Pour le GL45TB:
Puissance frigo : 527W avec Tc à 40°C et une Te à 10°C - Puissance absorbé 189W - COP de 2,8 pour cette plage.
Soit un condenseur de 716W ce qui me laisse de la marge pour tenir cette température d'évaporation.
Pour le GL60TB si je travaille à 5°C:
Puissance frigo : 547W avec Tc à 40°C et une Te à 10°C - Puissance absorbé 212W - COP de 2,58 pour cette plage.
Soit un condenseur de 759W ce qui me laisse de la marge pour tenir cette température d'évaporation.
Pour les deux cas de figure le détendeur thermostatique suivant est sans doute une bonne option:
http://www.danfoss.com/France/Products/Cat...adfad98906.htmlAu niveau de l'orifice plusieurs cas sont possible:
http://www.danfoss.com/France/Products/Cat...e39c88caa3.htmlPour le R134a avec une buse de 0X qui est dimensionner pour 0,4kW et 00 pour 0,9kW.
Je me trouve donc entre les deux valeurs... Que faire?
Au niveau des températures, comment asservir les pressions pour avoir une température d'évaporation de 10°C ou 5°C ?
La vise du détendeur sert à régler la surchauffe mais pas la BP.
Se serait la charge qui l'impose?
Merci de m'avoir lue, si vous pouvais m'éclairer et me dire ce que vous en pensez