Les conditions sont écrites sur la plaque. En chaud, température interne 20°C et dehors +7°C.
C'est une des "normes" pour donner le cop. Comme dit Rosco, c'est le fonctionnement le plus avantageux
Où as tu pris cette intensité ? A l'alimentation générale je suppose. Il faut bien alimenter la/les pompes à eau, le ventilateur de l'unité extérieurs....
Quand as tu regardé cette consommation instantanée ? Pendant un dégivrage ? Si c'est un inverter, il y'a des cycles pleine puissance pour ramener l'huile pendant quelque minutes.
Régime transitoire ou régime lancée ?
Ta pompe doit être dans sa puissance admissible sinon l'électronique aurait coupé pour surintensité.