Tiens si t'a du temps pour imaginer un peu le Pb :
http://www.cooling-masters.com/forum/index.php?showtopic=589en gros Pour R134a je te conseille plutôt :
• T° de Condensation de 35 à 50 °C paraissent réalistes (Environ T° Ambiante + 10°C, soit T° Ambiante de 25 à 40°C). (dépend beaucoup du couple condensseur/ventilo)
• Surchauffe : 15 à 25°C (je sais c'est très loin des "règles" standards qui disent de 4-5 à 7-8°C) --> mets 10.
• Pression d'évaporation indicative de 1 bar au minimum, 2 bar au maximum.
--> T° d'évaporation de (-26 à -10°C).
• Température de refoulement réelle indicative : de 70°C à 95°C. (n'intervient pas ds la calcul de longueur du capillaire)
• Sous refroidissement : 0 à 4°C. (n'intervient pas ds la calcul de longueur du capillaire mais conditione qd même les perfs max du compresseur)
• Vise un taux de compression indicatif compris entre 5 et 12. (n'intervient pas ds la calcul de longueur du capillaire)